Всем здравствуйте ! вопрос – в траншее идут максимум 2 кабеля, имеет ли смысл класть вместо кирпича сигнальную ленту или всё таки перестраховаться, хотя пуэ типа допускает для не более 2 кабелей в траншее. кто как делает ?
andrey357 профи
18 марта 2010 г., 19:32
сигнальная лента. а кирпич на муфты…
EA гость
18 марта 2010 г., 20:10
а какое напряжение КЛ? а разве сигнальная лента защищает от механических повреждений? 2.3.83. ……… Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия ……; при напряжении ниже 35 кВ – плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля – вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.
andrey357 профи
19 марта 2010 г., 12:48
там сносочка есть: * По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент. Правда, если хотите бабок заработать….
EA ученик
20 марта 2010 г., 03:00
там сносочка есть: * По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент. _________________________________________ спасибо, просто в неофициальном электронном пуэ сносочка упущена
BOOMER профи
20 марта 2010 г., 10:18
Делаю лентой, а на подходе к ТП (5м) кирпич
elec61 специалист
21 марта 2010 г., 02:58
andrey357: * По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент. Сноску эту не искал и не стану ….. Т.е. при замене кирпча на сигн. ленту, эксковаторщик Эдуард будет абсолютно уверен, что порвал своим ковшом силовую КЛ, а не какую-нибудь там телефонную хрень …. А я, как дурак, укрывал кабели поверх постели кирпичем, а при засыпке грунтом, прибл. за 20-30 см до поверхности закладывал сигнальную ленту. ВОБЛИН-ГОБЛИН!!! Нужно вумных людей слухать… Мастерство не пропьешь…
BOOMER профи
21 марта 2010 г., 11:07
elec61: А я, как дурак, укрывал кабели поверх постели кирпичем, а при засыпке грунтом, прибл. за 20-30 см до поверхности закладывал сигнальную ленту. Это конечно идеальный вариант, “для себя” именно так и стоит делать. А если делать “для дяди” – по ПУЭ ленту можно применять вместо кирпича. В этом случае обосновать перерасход материала (кирпича) ссылаясь на нормативы не получится. Если применять только ленту, то согласен что её нужно укладывать за 20-30 см до поверхности, что-бы эксковаторщик Эдуард вытянул только её, а не ленту вместе с кабелем (Хотя если слепо следовать букве закона – применяя её вместо кирпича вроде как нужно и ложить на том-же расстоянии что и кирпич. Но ИМХО в этом случае пользы от неё ноль).
Al Ща профи
21 марта 2010 г., 13:30
BOOMER: и ложить на том-же расстоянии что и кирпич. 2.3.83. ……… Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. На целых 85 мм выше кабеля, относительно верха одинарного красного кирпича…