Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
-
-
01.08.2023 #51960
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь, или для счетчика требуется отдельная обмотка трансформатора тока, принимаются другие варианты.
1) общий — трансформатор тока — устройство защиты 1 — устройство защиты 2 — счетчик — общий
2) общий — трансформатор тока — счетчик — устройство защиты 1 — устройство защиты 2 — общийРазница в схемах в том, что в схеме 2 между счетчиком и общим проводом (земля) имеется нагрузка, которая возможно вносит погрешность.

-
01.08.2023 #51962
Хм ,а что это за устройства защиты вы собираетесь ставить между ТТ и счётчиком?
И зачем???-
01.08.2023 #51966
Подробнее про схему: КРУ 6кВ с изолированной нейтралью, 2 тр.тока, Защита 1 – мгновенного срабатывания, Защита 2 – интегральная, многофункциональная.
Из этого понятно зачем.
-
-
01.08.2023 #51963
схема подключения счетчика должна быть в паспорте на счетчик
-
01.08.2023 #51964
Как первая, так и вторая схема по сути своей одно и тоже, т.к. элементы цепи соединяются последовательно и величина вторичного тока от этого зависеть не будет
Но есть у трансформатора тока такой параметр, как номинальная вторичная нагрузка, к примеру цитата из паспорта на Т-0,66
-
01.08.2023 #51965
2.2 Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности соs ФИ2 = 0,8 5 VА
Эту нагрузку нельзя превышать, т.к. о классе точности трансформатора тока тогда можно будет забыть
Кроме технической стороны вопроса есть ещё и сторона “хотелок” энергонадзора, им может очень сильно не понравиться наличие “других” устройств в токовой цепи счетчика -
01.08.2023 #51967
просто за 10 с лишком лет проектирования оборудования среднего напряжения (правда 10 кВ, а не 6 кВ, но не суть), я первый раз сталкиваюсь с тем, что защита ставится между трансформатором тока и счетчиком.
Тем более двойная.
От чего она защищает?
От кз во вторичных цепях трансформаторов тока?
Прикладываю “типовые” схемы включения счетчика из методических указаний.
Там нет никаких защит во вторичных цепях ТТ.
Только автомат во вторичной обмотке ТН-а.
https://disk.yandex.ru/i/pnoWmc9OFH503w
-
01.08.2023 #51968
Мгновенная – защищает от КЗ, Интегральная – тут много каких функций – защита с уставками времени, запись в память, аналитическая обработка, прочее.
-
-
01.08.2023 #51969
Ок. А какими требованиями в принципе оговаривается необходимость установки защиты во вторичных цепях трансформаторов тока.
Я пытаюсь найти ответ с какой целью она там вообще необходима, и не могу. Тем более интегральная.
-
01.08.2023 #51970
Эта схема реализуется в КРУ 6 кВ, требования есть в ПУЭ, сегодня большинство БЗУ разных производителей выполняет такие-же функции. Вопрос в точности измерений счетчиком, какая схема правильнее ?
-
01.08.2023 #51971
Ну в ПУЭ и я могу послать. Это несложно. А можно конкретнее (пункт например)?
Потому что в КРУ-10 кВ, ни в старых вторичных схемах (на электромеханических реле зашиты), ни в новых (на микропроцессорных реле защиты) я такого не встречал.
Больше того, я на ПС этого устройства ни на одной ячейке не видел.
Поэтому и интересуюсь согласно каким требованиям там вообще ставится защита? -
01.08.2023 #51972
Еще один вопрос: что произойдет при срабатывании Вашей защиты?
Я вижу механизм такой: она сработает, счетчик отключится, но при этом основная защита линии по 6 кВ будет включена, и, следовательно, потребитель будет продолжать питаться, но уже безучетно. Так получается? И что по этому поводу говорит местный энергосбыт? -
01.08.2023 #51973
А где в приведённых схемах есть элементы, размыкающие токовую цепь?
Есть трансформаторы тока, есть устройства защиты (токовые реле или что-то подобное) и есть счетчик.
Что из всего этого будет разрывать цепь?
-
01.08.2023 #51974
Я так понимаю устройство защиты.
Или на что оно воздействует?
на вакуумник?
Но у него свое устройство защиты, со своей схемой вторичных соединений.
Хотел бы я взглянуть не на структурную схему а на вторичку подобной линии.
-
01.08.2023 #51975
Ну так приведенная схема и есть какой-то Н-ной частью вторичной цепи.
Устройство защиты далее в схему управления приводом вакуумного (масляного) выключателя
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.

Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Характеристика автоматического выключателя
Импульсный блок питания IR2153
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Разделение PEN проводника
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Я не могу найти информацию о D0938FB
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты