Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
-
-
26.05.2023 #35807
Всем добра. Набросал схему в гараж. Сам в электрике ни какой поэтому прошу помощи. Подскажите где ошибки и что исправить.

-
26.05.2023 #35808
всё хорошо
Учтите только, что вводной автомат должен быть пломбирован -
26.05.2023 #35809
Если можно ещё вопрос
Реле напряжения 63А ставить?
И кокое сечение провода в самой коробке пускать? -
26.05.2023 #35810
Лучше 63, чем 40А
я так понял, что вопрос про ввод на автомат 40А.
От линии до автомата 40А, от автомата до реле, счетчика и до каждого УЗО – не менее 6мм.кв по меди или алюминий 10мм (понятно, что в щитке только медь)-
26.05.2023 #35811
Спасибо
-
-
26.05.2023 #35812
На освещение если 10 ампер, то с ВТХ В, но не С, и вполне достаточно 6,3 ампера, или там прожектора будут?
И еще, что считаю непременным в гараже- переноски и розетки для них 12 или 24 вольта через ТРАНСФОРМАТОР. И только так.
И не менее важное- где контур заземления? -
26.05.2023 #35813
Заземления в кооперативе нет. Планирую со временем сделать сам
-
26.05.2023 #35820
Кол в яму и довести до щитка
-
-
26.05.2023 #35814
Трансформатор есть, спасибо, буду ставить. На него я так понимаю отдельная линия 2.5 провод,
16А автомат? -
26.05.2023 #35815
Считайте кол-во и мощность ламп в переносках, плюс некий запас, думаю, там и 10 ампер хватит. Я с самого начала сделал везде, даже на чердаке 12 вольт, благо лампы были из раньчего времени, все в гараже постепенно перевел на светодиодки, и не бьются при падении, и светят нормально, тем более те, что сейчас в продаже с цоколем G4 или G5 прекрасно светят, и могут работать и от пост. и от переменного напряжения.
Касательно заземления- это сугубо ваше дело, на кооператив не смотрите, это ваша безопасность, простой контур и все проблемы. -
26.05.2023 #35816
Спасибо. Вся проводка будет идти в коробах поэтому добавить заземление труда не составит
-
26.05.2023 #35819
а Вы что двухжилкой тяните?
-
-
26.05.2023 #35817
А что мешает прокладывать вместе с остальным?
-
26.05.2023 #35821
По уму вроде треугольник делать нужно
-
26.05.2023 #35822
По уму, сопротивление должно удовлетворять требованиям. Есть грунт, что и 10 колов будет мало, а бывает, что и 1м штырь достаточно
-
26.05.2023 #35824
Спасибо. Буду по весне вникать в эту тему.
-
26.05.2023 #35825
Втыкаете штырь и соединяете его проводом с нулевой клеммой в любой розетке … УЗО должно отключиться.
Если не отключилось, возможно:
– плохой контакт провода со штырем;
– нет потребления, электричества по всем гаражам;
– не достаточно глубина забития штыря;
– не достаточное количество штырей. -
26.05.2023 #35826

-
26.05.2023 #35827
Спасибо за помощь
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.


Характеристика автоматического выключателя
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Разделение PEN проводника
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Импульсный блок питания IR2153
Я не могу найти информацию о D0938FB
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение