Неисправность TSX Micro (TSX3721101). при включении работает только блок Extension Link TSX STZ 10
-
-
24.08.2023 #84812
GreenT
Контроллер не работает. при включении работает только блок Extension Link TSX STZ 10. Идёт обмен пакетами с подключенными двум другими контроллерами (используются как удалённые входы-выходы в пульте станка)
Кабель связи с HMI подключен к разъёму TER. На HMI зависла надпись ‘Connecting…’
На контроллере горят красные I/O, ERR ,желтый TER (не мигает), RUN загорается только если нажимать на маленькую черную кнопку (типа RESET?). Батарея хорошая, при отключении батареи загорается BAT.
Мой инженер чистил его несколько часов и проверял, видимых дефектов не обнаружил. Разве что я заметил какой-то непонятный потенциал на линии А (разъём TER). Плавает от 2,6-до 3 вольт. на аналогичной линии в дополнительном коммуникационном блоке четко стоит 4,82вольт, на линни B около 0 вольт
Посоветуйте какие есть варианты: можно ли ремонтировать, можно ли скачать программу, купить на t-bay такой же блок и перезалить или ещё что-то. ранее пытался подсоединиться к работавшему контроллеру, чтобы скачать программу, но ничего не получилось. Может софт был не тот или ещё что. Времени возиться не было-‘мужик не перекрестится пока гром не грянет’. Алгоритм распечатан на бумаге, но переделка (в моём случае на контроллер Mitsubishi FX5) потребует массу времени, которого тоже нет.
Или отправить кому на ремонт?Jackson
можно ли скачать программуТак ведь очевидно, что если
На HMI зависла надпись ‘Connecting…’, то ответ – ‘нет’. Берите PL7 на компе (работает только на WinXP и Win2000, если не путаю), сервисный кабель, TSX-PCU-1030 или TSX-PCX-1031 и пробуйте, вдруг повезёт.
Если нет – сначала контроллер надо вывести в живое состояние, хотя бы и в STOP, чтобы с него что-то скачать.я заметил какой-то непонятный потенциал на линии А (разъём TER). Плавает от 2,6-до 3 вольт.Возможно, всё-таки пытается что-то куда-то слать, что немного поднимает Ваши шансы слить с него программу.
Контроллер не нов, имел право просто умереть ЦП от времени. Каждый раз я удивляюсь: почему никто не озаботился вопросом ‘слить программу’ пока контроллер был ещё жив, а потом начинается беготня в режиме ужаленного медведя, когда контроллер уже мёртв.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:RUN загорается только если нажимать на маленькую черную кнопку (типа RESET?)Посмотрите в мануале, как она работает.
Andreyit
В разъеме TER на 7 и 8 ноге 5 вольт для питания подключаемых устройств тип панельки, или адаптера. На AUX нет этого питания.
По лампочкам у вас ошибка процессора, что чаще возникает когда батарейку проворонят. Это может намекать на то, что ЦПУ загнулся, раз за батарейкой следили…
Подключатся надо, как было сказано, через pl7 или через unity pro, или EcoStruxure Control Expert (зависит от модели, и был ли апгрейд прошивки, но вроде это только для tsx57 можно было). Если не брать в расчет адаптеры для подключения, которые только на ebay или ali можно найти, то можно сделать свой. Там 1 и 2 нога это B и A для rs485 переходника.
Еще. Программы в плк, ставлю 98%, уже нет. И надо с бумаги переписывать, или искать точно такое же оборудование.Jackson
По лампочкам у вас ошибка процессора, что чаще возникает когда батарейку проворонят.Я стимулировал автора самостоятельно мануалы почитать, благо они доступны.
Подключатся надо, как было сказано, через pl7 или через unity proДа, точно. Очень старые через PL7, поновее – через UnityPro. Забыл, был же апгрейт.
Еще. Программы в плк, ставлю 98%, уже нет. И надо с бумаги переписывать, или искать точно такое же оборудование.Согласен. Наиболее вероятный исход – скорее всего сливать там уже нечего. Было дело, восстанавливал так несколько станков – набивал вручную с листинга, хорошо что он был.
ogorsv
Поищите поиском по форуму ‘TSX Micro’ – обсуждали похожие ситуацииСВ
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Я не могу найти информацию о D0938FB
Импульсный блок питания IR2153
Разделение PEN проводника
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10