Разделение PEN проводника
-
-
31.07.2023 #51387
Здравствуйте
Идёт кабель от столба ВБбШв 4х16 до коттеджа.
Внутри коттеджа ЩР – там собираюсь разделять PEN проводник.
Посмотрите пожалуйста схемку.
Гложут смутные сомнения – дело в том что нужно УЗО на вводе поставить от пожаров и счётчик (контрольный – что бы соседи не воровали).

-
31.07.2023 #51388
ну вроде норм.
а повторное заземление?
-
31.07.2023 #51389
водной дифавтомат и счетчик подключены неверно, во всяком случаи N-ый провод не понятно откуда берется на счетчике, и вообще где у вас PEN и где у ваc N.
Надо прорисовать схему в многолинейном виде.
-
31.07.2023 #51392
Расщепление PEN проводника происходит после ЩУ(щита учёта) в ЩР (вводном щите коттеджа). В ЩР установлен счётчик эл.энергии (контрольный учёт).
В чём ошибка не пойму? (хотя если честно самому схемка на вводе не очень нравиться)
-
-
31.07.2023 #51390
А мне вот интересно почему у автора после узо и контакторов идет два разных кабеля.
По потере U? ДП – это диспетчерский пульт?
Сдается мне, что это необычный коттедж ))
-
31.07.2023 #51391
нарисовано чуть неверно,
1 провод силовой после контакторов а второй управляющий на катушку,
обычно цепи управления на отдельный автомат выводят
-
31.07.2023 #51393
Необходимо прорисовать схему в многолинейном виде, тогда можно будет понять
-
31.07.2023 #51394
как-то так

-
31.07.2023 #51395
Я так понимаю мне нужно делать перед счётчиком разделение на PE и N?…. Обе схемы имеют место к существованию. Вопрос тогда следующий – проект вообще согласуют? (просто я ни где не видел такой схемы – четыре шины в одном щите)
-
31.07.2023 #51396
ну обзови её ГЗШ… такая все-равно нужна всегда…
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.


Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Разделение PEN проводника
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Я не могу найти информацию о D0938FB
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Импульсный блок питания IR2153
Характеристика автоматического выключателя
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю