3-х фазный двигатель

    • #53033
      Николай
      Ключник

      Tamun
      ученик

      17 августа 2005 г., 15:38

           

      3-х фазный электродвигатель…
      Существуют ли какие то
      требования из которых
      однозначно можно было бы понять
      для движков какой мощности
      следует предусматривать переключение со звезды на
      треугольник, а для каких нет?
      Вот например 10кВт много это или мало,
      а 15кВт, 25кВт?
      Начиная с какой мощности это переключение требуется?
      Или каждый сам себе режисер…

             

      Инженер
      профи

      17 августа 2005 г., 15:45

            

      производитель в паспорте на электродвигатель указывает возможные способы подключения.

      Tamun
      ученик

      17 августа 2005 г., 16:26

            

      Это как раз понятно, многие даже
      схемы переключения прикладывают.
      Но вот пример:
      Двигатель 7,5 кВт.
      Надо ли переключать со звезды на треугольник?
      Заказчик говорит что такое переключение
      не оправдано. А в паспорте на движок
      пишется, что начиная с 7,5 это делать обязательно…
      А реально это все денег стоит и не малых
      и 10 кВт-ные движки этого же производителя мы на прямую
      пускали, и работают они до сих пор без проблемм.
      Ну и как определить эту необходимость…

      Ren
      профи

      17 августа 2005 г., 20:01

            

      Пускаться то он пускается, только погорит раньше, не через 100 000 циклов включения, а через 30 000, например. Плюс большая кратность тока при пуске вызывает провалы напряжения в сети, которые к слову говоря тоже нормированны.

      icq: 264-248-163

      Dov
      гость

      18 августа 2005 г., 00:57

            

      Tamun:
      Пуск 3-х фазного двигателя “звезда-треугольник” является средством ограничения (уменьшения в 3 раза) пускового тока и используется как защита питающей сети от чрезмерного падения напряжения.
      С другой стороны, как известно, момент двигателя прямопропорционален квадрату напряжения, и если его мощность сравнима с мощностью питающего трансформатора, то пуск нагруженного двигателя может затянуться, или быть невозможным.
      В Израиле, например, прямой пуск разрешен для двигателей не более 5 л.с. На производстве же, для крупных двигателей устанавливают отдельный трансформатор и запускают под полной нагрузкой треугольником. И все проблемы решены.
      Успехов. С уважением, А.Д.

      Berlioz
      гость

      18 августа 2005 г., 06:14

            

      В Израиле, например, прямой пуск разрешен для двигателей не более 5 л.с.
      Почему в л.с.-то?

      Tamun
      ученик

      18 августа 2005 г., 11:16

            

      В Израиле, например, прямой пуск разрешен для двигателей не более 5 л.с.
      И почему в Израиле…
      В России значит включай его как хочешь
      Сгорит или не включится значит был не прав, да?
      Знакомый электрик говорит, что пускали
      двигатели по 30 кВт на прямую.
      А если таких движков штук 5 и пускаться они должны сразу.
      Неужели нигде это не оговаривается и все как всегда
      прикидывается на глаз

      Ren
      профи

      18 августа 2005 г., 17:50

            

      Tamun:
      а)сделайте последовательный пуск с задержкой между пусками в 5 секунд.
      б) Оговаривается провал напряжения, при выборе способа пуска проверьте, что бы он выходил за допустимые пределы.