АВДТ на сервере выбивает
-
-
19.07.2023 #48112
Здравствуйте!!!
Суть вот в чем.
На серверную проложили новый провод (ВВГнг) щс => серверная (без распределительных коробок!)). В розетках N и PE провод не перепутан. Установлен АВДТ на с25а (каталожный № Legrand 078 88).
Включают АВДТ и тут его выбивает
Насколько я знаю, то большинство компьютеров пробивает на корпус.
1. Есть ли смысл тогда ставить АВДТ или УЗО+АВ так как они постоянно будут срабатывать?
2. И подскажите как относительно ПУЭ и других нормативных документов нужно подключать серверы и группы компьютерных розеток? -
19.07.2023 #48113
Смысла устанавливать АВДТ или УЗО+АВ нет. Электроснабжение компьютеров рекомендуется выполнять от распределительного щитка по отдельным групповым линиям.
-
19.07.2023 #48114
Установка УЗО на компьютерные групповые линии не требуется, так как это может привести к ложным срабатываниям от токов утечки.
-
19.07.2023 #48115
А в серверной установлен щит или групповая линия сразу идёт на розетки?
-
19.07.2023 #48116
Сразу на розетки.
“Земля” и рабочий “Ноль” не перепутаны! Все сидит на своих местах! Ну, если этот вопрос к этому склоняется =)
-
-
19.07.2023 #48117
Я так понимаю, что Вы от силового щита до розеток в серверной проложили кабель сечением 2,5 мм2.
Тогда не понятно, на основании чего Вы установили аппарат защиты номиналом 25 А?
Вам необходимо проложить две или три групповые розеточные линии от щс до серверной, на каждую группу установить автоматический выключатель номиналом не более 16 А.
Тогда всё будет работать в штатном режиме и не будут происходить ложные отключения.
-
19.07.2023 #48118
Смотря какая серверная. Может лучше установить проложить кабель от щс до серверной и установить компьютерный щит, а от него уже запитать серверную и подать питание на компьютеры.
-
19.07.2023 #48121
Не хочет он в серверной щит ставить! Ему предлагали поставить там щит и от него пустить четыре розеточные группы. Даже слушать не хочет.
-
19.07.2023 #48119
Я не писал про сечение!!!
А сечение провода 3х6
-
19.07.2023 #48122
Разве можно 6 квадрат подключить к розетке 220в 10А(16А)?
-
19.07.2023 #48124
А где сказано что нельзя ?
-
19.07.2023 #48120
да не понятно, на основании чего Вы установили аппарат защиты номин
Замерил электроизмерительными клещами. Ток не превышал 16а, взял с запасом и поставил 25а.
Спросите почему такой провод ? Заказчик говорит что сервер будет расширяться.
-
19.07.2023 #48123
взял с запасом и поставил 25а
А почему не поставили 50А, ведь заказчик говорит, что сервер будет расширяться?
-
19.07.2023 #48125
Как расширится тогда заказчик и поставит АВ соответствующего номинала. А сейчас смысла нет!
-
-
19.07.2023 #48126
серверная (без распределительных коробок!))
Извините! Одна распределительная коробка и от нее на все розетки
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Импульсный блок питания IR2153
Характеристика автоматического выключателя
Разделение PEN проводника
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Я не могу найти информацию о D0938FB
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10