АВДТ на сервере выбивает

    • #48112
      Dexter
      Участник

      Здравствуйте!!!

      Суть вот в чем.

      На серверную проложили новый провод (ВВГнг) щс => серверная (без распределительных коробок!)). В розетках N и PE провод не перепутан. Установлен АВДТ на с25а (каталожный № Legrand 078 88).

      Включают АВДТ и тут его выбивает

      Насколько я знаю, то большинство компьютеров пробивает на корпус.
      1. Есть ли смысл тогда ставить АВДТ или УЗО+АВ так как они постоянно будут срабатывать?
      2. И подскажите как относительно ПУЭ и других нормативных документов нужно подключать серверы и группы компьютерных розеток?

    • #48113
      elektrik
      Участник

      Смысла устанавливать АВДТ или УЗО+АВ нет. Электроснабжение компьютеров рекомендуется выполнять от распределительного щитка по отдельным групповым линиям.

    • #48114
      elektrik
      Участник

      Установка УЗО на компьютерные групповые линии не требуется, так как это может привести к ложным срабатываниям от токов утечки.

    • #48115
      Николай
      Ключник

      А в серверной установлен щит или групповая линия сразу идёт на розетки?

      • #48116
        Dexter
        Участник

        Сразу на розетки.

        “Земля” и рабочий “Ноль” не перепутаны! Все сидит на своих местах! Ну, если этот вопрос к этому склоняется =)

    • #48117
      Николай
      Ключник

      Я так понимаю, что Вы от силового щита до розеток в серверной проложили кабель сечением 2,5 мм2.

      Тогда не понятно, на основании чего Вы установили аппарат защиты номиналом 25 А?

      Вам необходимо проложить две или три групповые розеточные линии от щс до серверной, на каждую группу установить автоматический выключатель номиналом не более 16 А.

      Тогда всё будет работать в штатном режиме и не будут происходить ложные отключения.

      • #48118
        elektrik
        Участник

        Смотря какая серверная. Может лучше установить проложить кабель от щс до серверной и установить компьютерный щит, а от него уже запитать серверную и подать питание на компьютеры.

      • #48121
        Dexter
        Участник

        Не хочет он в серверной щит ставить! Ему предлагали поставить там щит и от него пустить четыре розеточные группы. Даже слушать не хочет.

      • #48119
        Dexter
        Участник

        Я не писал про сечение!!!

        А сечение провода 3х6

      • #48122

        Разве можно 6 квадрат подключить к розетке 220в 10А(16А)?

      • #48124
        Dexter
        Участник

        А где сказано что нельзя ?

      • #48120
        Dexter
        Участник

        да не понятно, на основании чего Вы установили аппарат защиты номин

        Замерил электроизмерительными клещами. Ток не превышал 16а, взял с запасом и поставил 25а.

        Спросите почему такой провод ? Заказчик говорит что сервер будет расширяться.

      • #48123

        взял с запасом и поставил 25а

        А почему не поставили 50А, ведь заказчик говорит, что сервер будет расширяться?

      • #48125
        Dexter
        Участник

        Как расширится тогда заказчик и поставит АВ соответствующего номинала. А сейчас смысла нет!

    • #48126
      Dexter
      Участник

      серверная (без распределительных коробок!))

      Извините! Одна распределительная коробка и от нее на все розетки

Viewing 5 reply threads