АВР на постоянном токе
-
-
16.04.2004 #52397
Николай
Ключникилья
гость16 апреля 2004 г., 18:50
Смысл вопроса следующий: есть два ввода постоянного тока, нужно организовать переключение с одного на другой при пропаже напряжения (короче простой АВР). Как это можно выполнить? Может где-то продаются специальные щиты?
Эл
гость16 апреля 2004 г., 19:35
Добрый день или вечер, как вам угодно.
У siemensa есть реле контроля напряжения. С помощью такого реле, можно построить схемку управления контакторами, коммутирующими ввода (при условии, что АВР >60A).
Если АВР <60A, то можно схему реализовать на обычных релюшках для вспомогательных цепей.
Если интересно, то могу артикул посмотреть.
Если не хочешь додумывать, скину ссылку фирмы, которая сделает любой щит (алгоритм схемы только объяснишь).
Удачиgolubkin
Ключник19 апреля 2004 г., 09:39
Самый простой способ – это соединяешь полюса “-“, а “+” соединяешь через диоды (защита от обратного напряжения). Получается дешево, два источника работают в параллель, нет времени переключения.
ozi
Ключник19 апреля 2004 г., 10:20
Хорошая штука. Минус -если важно кто дает энергию-у кого больше напряжение (может меняться во времени).Если нужно от определенного-нужно чтобы у него было большее напряжение.
golubkin
Ключник19 апреля 2004 г., 10:28
ozi:
Можно поставить тиристоры и управлять ими.ozi
Ключник19 апреля 2004 г., 11:33
На постоянном токе ими управлять неудобно-отключаются через одно место
илья
гость20 апреля 2004 г., 11:14
golubkin:
Нагрузка около 150-200А по 48В, какие диоды можешь порекомендовать?
Эл:
А контакторы на постоянном токе есть? А то я что-то совсем отстал от жизни, да и постоянкой не занимался никогда.golubkin
Ключник20 апреля 2004 г., 11:44
илья:
Найди ТУ на Д161илья
гость20 апреля 2004 г., 11:51
golubkin:
Спасибо!Эл
гость20 апреля 2004 г., 14:31
илья:
Продукция компании Сименс или АВВ
С уважением
Элserge
гость20 апреля 2004 г., 14:53
Контакторы “Телемеканик” (Шнейдер электрик) LC1D150ED-2шт.
Блокировка LA9D11502 -1шт.
Полюса контакторов соединять последовательно, для лучшего дугогашения.
С уважениемЭл
гость20 апреля 2004 г., 15:15
Я бы добавил…
от LC1D150ED и до LC1F225ED, в соответствии сдиапазоном “150-200А по 48В“
С уважениемГость
гость11 ноября 2008 г., 12:26
Продаю контактор LC1 D40 телемеканик(8 шт)
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.