АВР на улице

    • #56751
      Николай
      Ключник

      морозный
      профи

      28 ноября 2008 г., 13:55

           

      Подскажите, могу ли я АВР на контакторах, установить в щите, установленном снаружи дома?.
      Если да, то мне надо:
      1. Выбрать щит соответсвующего УХЛ
      2. – IP
      3. Поставить подогрев щита? (температура какая должна поддерживаться?
      з.ы. если кто знае щиты и обогреватели для них, подскажите ).

             

      Andrey59
      гость

      28 ноября 2008 г., 16:07

            

      Любой каприз за ваши деньги- в смысле стоимости шкафов. Температура поддерживается термостатом. Летом +30 дальше включается вентилятор, Зимой хватит +10 и термостат включит обогрев. Температуру смотрите в тех.характеристиках тех приборов, которые устанавливаются в шкафу. В советское время для обогрева ставили резисторы типа ПЭВ. А вообще почитайте на русскоязычных сайтах о климатизации в шкафах. Например у Schneider Electrik шкафы SAREL, или шкафы RITTAL у них есть конкретные шкафы для улицы только стоят хорошо.

      морозный
      профи

      28 ноября 2008 г., 16:37

            

      “шкаф работать” будет только в зимнее время.
      Обогрев установить – эт понятно.
      Интересует щит – корпус. Начинка будет своя.
      Как пример есть щиты ЩМП. У них УХЛ3, IP31 и 54. Но на улице то его нельзя установить, судя по цифре 3 в УХЛ. Надо УХЛ1. И вот такого ящика найти не могу (((. Хоть бери КЛ209 или нечто подобное ((

      Andrey59
      гость

      28 ноября 2008 г., 16:57

            

      Шкафы CS от фирмы Moeller по тех.характеристикам IP55 с температурой использования -40+70, а так RITTAL гарантировано используется на улице. А вообще я не знаю откуда Вы. Российских производителей кроме упомянутого фами китайской смеси ИЭК не знаю. Я к сожелению с Украины и рабочее время закончилось.

      морозный
      профи

      28 ноября 2008 г., 17:24

            

      Рещил вопрос.
      Беру ЩМП IP54 У2, и ставлю под козырек. Внутрь шкафа обогрев.

      Гость
      гость

      01 декабря 2008 г., 16:33

            

      Конечно, IP54 с козырьком неплохо, но вполне хватило бы IP43 без козырька.Я понимаю, что Вы ориентируетесь на шкафы ЩМП, котoрые бывают только IP31 или IP54. Но как Вы будете считать обогрев? По моему лучше воспользоваться готовыми решениями фирмы Rittal.

      морозный
      профи

      01 декабря 2008 г., 18:04

            

      Но как Вы будете считать обогрев?
      работа у нас такая считать теплопотери )))
      По моему лучше воспользоваться готовыми решениями фирмы Rittal
      сроки поджимают и дороже. Надо дешевле ((.

             

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×