Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Не опрашивается датчик , ошибка :MODBUS NO RESPONSE. Через OWEN OPC опрос есть.
Надо опросить датчик температуры RS-485 дТС325М.RS через контроллер beckhoff с использованием KL6021. Использую ModbusRtuMaster_KL6x22B . В Twincat manager все линковано
Модуль KL6021 в KS2000 настроен: 9600 baud, 8 data bits no parity, one stop bit.
У датчика адрес 16, Скорость 9600, Четность Нет, Cтоп-биты 1.
Адрес регистра параметра температуры DEC 2200 или HEX 898
Jackson
Добрый!
Так это к Вам вопрос: в чём проблема? Вы описали что Вам надо и что Вы сделали, и всё.
На всякий случай: viewtopic.php?t=17244
olexsa
Gleb Frolov писал(а): 31 авг 2023, 08:49 Надо опросить датчик температуры RS-485 дТС325М.RS
параметры кабельной линии между оборудованием: длина линии, типа кабеля, наличие терминаторов в начале и в конце линии?
интересный однако вопрос по характеристикам оборудования. И интересно, а что по этому поводу сообщит ОВЕН? К производителю оборудования обращались?
по этой ссылке vent.owen.ru/katalog_oborudovan … #documents
документация не скачивается.
нашел вот здесь c-o-k.ru/library/instructio … 106377.pdf
И как то непонятно с входным сопростивление RS-485. Если 96 кОм составляет 1/8 часть от стандарной нагрузки, то вся нагрузка должна составлять 768 кОм. Может кто пояснить, зачем это, и что это такое? И ни слова не сказано о наличии, или отсутвии терминаторов в устройстве, необходимости их применения, и рекомендуемом значении.
I_m
olexsa писал(а): 31 авг 2023, 11:33 И интересно, а что по этому поводу сообщит ОВЕН?
Если у него на той же линии овеновским OPC читается, то и любым другим прочитается. Мне почему-то так кажется. Т.ч. если линия одна и та же, то вопрос не к линни и не к Овену.
Gleb Frolov
olexsa писал(а): 31 авг 2023, 11:33 параметры кабельной линии между оборудованием: длина линии, типа кабеля, наличие терминаторов в начале и в конце линии?
интересный однако вопрос по характеристикам оборудования. И интересно, а что по этому поводу сообщит ОВЕН? К производителю оборудования обращались?
У меня пока датчик напрямую подключен к модулю , расстояние всего то 20см .Я такие же датчики опрашивал с помощью KEAZ optiLogic CPU-1-M и проблем не было . Даже дополнительно никакого сопротивление не ставил
olexsa
Jackson писал(а): 31 авг 2023, 09:50 Добрый!
Так это к Вам вопрос: в чём проблема? Вы описали что Вам надо и что Вы сделали, и всё.
На всякий случай: viewtopic.php?t=17244
Уже были рекомендации. Пункт 2. ‘Марка кабеля для RS-485, CAN’. по рекомендуемой ссылке.
Совсем не факт, что проблема после этого исчезнет, но уменьшается количество негативно влияющих факторов.
I_m писал(а): 31 авг 2023, 15:25 Если у него на той же линии овеновским OPC читается
Автор не сообщает о том, что условия подключения были абсолютно идентичны.
Jackson
olexsa писал(а): 31 авг 2023, 17:59 Совсем не факт, что проблема после этого исчезнет
Ещё бы понимать что за проблема, потому что кое-кто (но не все) о ней ‘интуитивно догадались’, а автор так её и не озвучил.
МодБасПулом для начала потыкать можно, если связи нет, с ним и играться с кабелями и прочим.