Безопасность разделительного транса

    • #53412
      Николай
      Ключник

      Берлиоз
      профи

      30 декабря 2005 г., 08:29

           

      Извините за наивность, но в чём заключается эта пресловутая безопасность разделит. транс-ра. Может вопрос и для ПТУ-но не понимаю. С уважением Берлиоз, выпускник ПТУ-978

             

      страницы: 1 2

      ddd123
      профи

      30 декабря 2005 г., 09:32

            

      Вопрос точно не для ПТУ… Разделительные трансформаторы применяются как правило в схемах IT, там где необходимо обеспечить высокий кровень электробезопасности и одновременно с этим максимально исключить ложные срабатывания защит. Примером может служить схема электроснабжения операционных блоков больниц. Там предусматривается самостоятельный контур заземления 2Ома не связанный с основным контуром здания, а питание мед. аппаратуры осуществляется через разд. тр-р. Кроме того предусматривается система контроля токов утечки на землю, которая подает сигнал при однофазном КЗ на землю, и только при двухфазном КЗ (или недопустимо высокой утечке во второй фазе опасной для жизни людей ) происходит отключение потребителя. Применение УЗО в таком случае является недопустимым.
      Аналогичные схемы могут применяются также для других объектов, где ведутся работы в замкнутых токопроводящих помещениях напр. внутри цистерн.

      ozi
      гость

      30 декабря 2005 г., 10:38

            

      colan.ru/forumnew/view.php?idthread=7645&message=16067

      Мимо шел
      профи

      30 декабря 2005 г., 11:44

            

      dimafreud:
      А есть ли примеры схем с разделительным трансом, подобных той, что вы описали? Сейчас у меня как раз есть необходимость применить РТ на электростанции, не хотелось бы полную отсебятину городить…

      ddd123
      профи

      30 декабря 2005 г., 12:17

            

      Мимо шел:
      Примеров схем к сожалению нет, но кое что для ознакомления все-таки могу предложить…
      poligonspb.ru/main.php?id=sprod3a

      Берлиоз
      профи

      30 декабря 2005 г., 13:31

            

      Т.е. всё дело в двойной изоляции? Но: 1.к трансу я подсоединю диваис обычным кабелем
      либо 2.к распред коробке подсоединю диваис обычным кабелем. В случае пробоя на корпус дивайса в обоих случаях на корпусе будет тот же потенциал. (Зато без транса еще УЗО сработает) В чём бонус-то?

      ozi
      гость

      30 декабря 2005 г., 14:13

            

      Потенциала не будет, тк все абсолютно изолировано от окружающей среды – нет нулевой точки отсчета. Все равно что батарейка – ни на одном конце нет потенциала. Нужно сначала, чтобы один конец пробило на землю/фазу, только после этого появится потенциал на другом конце, на который можно нарваться. Конечно вторичная обмотка как обкладка конденсатора наводку примет, но на уровне индикаторной отвертки – мкА.
      Двойная изоляция и раз схемы защиты – для дополнительной надежности. Кроме защиты людей, применяют для защиты техники от помех/выхода из строя при отсутствии изоляции/слабой изоляции.
      УЗО на выходе спасет только в случае пробоя самого транса.

      Berlioz
      гость

      30 декабря 2005 г., 17:58

            

      Спасибо. Удачного Нового Года.

      Dov
      гость

      06 января 2006 г., 18:40

            

      Ребята, привет!
      Прежде всего, всех с наступившим годом!

      Теперь по-существу. Суть разделительного трансформатора очень проста: создать вторичную сеть, не связанную с землей. Любой процесс трансформации разрывает связь с землей, поэтому в обычных сетях вторичная обмотка соединена звездой, а ее нейтральная точка заземлена.
      В нашем случае, мы специально не заземляем вторичную цепь, поэтому любое прикосновение к одному из проводов не вызовет образование закрытого контура (см. пример Ozi). Это объясняет, также, запрет заземления корпуса (РЕ) – оно не добавляет безопасности, но угрожает, в некоторых случаях, создать соединение с землей (чего мы всячески избегаем).
      Не знаю как в России, но у нас запрещено запитывать по этой схеме более 1-го потребителя: ее применяют в особо опасных условиях, а в некоторых случаях, при запитке 2-х потребителей, возможна ситуация, когда человек попадает под соединение обоих выводов – псевдофазы и псевдонуля, что, как сказано ранее, вызовет поражение.
      Схема IT – несколько отличается от приведенной выше, хотя и использует в своем составе разд. тр-тор. Но, кроме него, там используется и специальное контролирующее устройство (не знаю как оно называется “по русский язык”), которое следит за образованием потенциала на токопроводящих деталях корпусов электрооборудования (например, при нарушении стойкости изоляции) и подает звуковые и световые сигналы при возникновении опасности. Применение этого устройства позволяет, с одной стороны, увеличить число потребителей, подключаемых по этой схеме, а с другой стороны, дает возможность завершить необходимое действие – закончить разрез при операции или сохранить данные на компе. Поэтому данная схема широко распространена в мед. и комп. центрах.
      Вот, вкратце, и все.
      С наилучшими пожеланиями в Новом году, А. Д.

      ozi
      гость

      10 января 2006 г., 11:21

            

      В принципе почти вся электронная и не только техника имеет разделительный транс внутри себя – не только для защиты людей, просто для работы самой техники. Иногда попадается без – при ремонте по привычке ковыряешься напрямую – волосы дыбом встают, когда доходит, что транса нет

      San.
      гость

      10 января 2006 г., 12:45

            

      ozi:
      В принципе почти вся электронная и не только техника имеет разделительный транс внутри себя – не только для защиты людей, просто для работы самой техники.
      Вся электроника имеет просто транс, но не разделительный. Разделительных тр-ов не много производителей.
      Что то и ozi гостем стал.

      ozi
      гость

      10 января 2006 г., 14:21

            

      ГОСТ 30030-93
      2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоко-ведущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.
      По определению трансы в электронике именно такие. Иначе ничто не было бы сертифицировано. Разделительная способность точно такая, надежность мож чуть меньше суперразделительных . Хотя за 30 лет ремонта почти не разу не встречал пробитие обмоток на сетевую ни в обычных ни в импульсных трансах.

      San
      гость

      10 января 2006 г., 14:36

            

      1.7.44. Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
      1.7.47. Защитное электрическое разделение цепей – отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
      двойной изоляции;
      основной изоляции и защитного экрана;
      усиленной изоляции.

      Т.е. это не просто тр-р, а с усиленной изоляцией.

      ozi
      гость

      10 января 2006 г., 14:48

            

      отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
      двойной изоляции;
      основной изоляции и защитного экрана;
      усиленной изоляции.

      Все это есть в электронике! Сетевой адаптер для игрушек еще более крутой транс, чем разделительный. Строчный сплит-транс в телеке еще круче – десятки киловольт, правда бывает шьет – но там людей нет и защита (просто блок питания вырубит).

      San
      гость

      10 января 2006 г., 15:10

            

      ozi:
      А силовые тр-ы приёмников (сетевых), телевизоров, блоков питания, зарядных устройств, сигнализации?
      Строчник тоже нельзя назвать р-м. Весьма не надёжная штука.

      ozi
      гость

      10 января 2006 г., 15:24

            

      San:
      Если хоть что-то было бы не так, изделие не выпустили бы в продажу, а я и подходить к ней побоялся бы, сначала на теще испытал бы
      И как Вы только такую покупаете
      Неразделительный строчник трансом уж точно не назовут. Обмотки заливают в вакуумной установке. Ваши суперразделительные так изолируют?