Извините за наивность, но в чём заключается эта пресловутая безопасность разделит. транс-ра. Может вопрос и для ПТУ-но не понимаю. С уважением Берлиоз, выпускник ПТУ-978
страницы: 12
ddd123 профи
30 декабря 2005 г., 09:32
Вопрос точно не для ПТУ… Разделительные трансформаторы применяются как правило в схемах IT, там где необходимо обеспечить высокий кровень электробезопасности и одновременно с этим максимально исключить ложные срабатывания защит. Примером может служить схема электроснабжения операционных блоков больниц. Там предусматривается самостоятельный контур заземления 2Ома не связанный с основным контуром здания, а питание мед. аппаратуры осуществляется через разд. тр-р. Кроме того предусматривается система контроля токов утечки на землю, которая подает сигнал при однофазном КЗ на землю, и только при двухфазном КЗ (или недопустимо высокой утечке во второй фазе опасной для жизни людей ) происходит отключение потребителя. Применение УЗО в таком случае является недопустимым. Аналогичные схемы могут применяются также для других объектов, где ведутся работы в замкнутых токопроводящих помещениях напр. внутри цистерн.
dimafreud: А есть ли примеры схем с разделительным трансом, подобных той, что вы описали? Сейчас у меня как раз есть необходимость применить РТ на электростанции, не хотелось бы полную отсебятину городить…
ddd123 профи
30 декабря 2005 г., 12:17
Мимо шел: Примеров схем к сожалению нет, но кое что для ознакомления все-таки могу предложить… poligonspb.ru/main.php?id=sprod3a
Берлиоз профи
30 декабря 2005 г., 13:31
Т.е. всё дело в двойной изоляции? Но: 1.к трансу я подсоединю диваис обычным кабелем либо 2.к распред коробке подсоединю диваис обычным кабелем. В случае пробоя на корпус дивайса в обоих случаях на корпусе будет тот же потенциал. (Зато без транса еще УЗО сработает) В чём бонус-то?
ozi гость
30 декабря 2005 г., 14:13
Потенциала не будет, тк все абсолютно изолировано от окружающей среды – нет нулевой точки отсчета. Все равно что батарейка – ни на одном конце нет потенциала. Нужно сначала, чтобы один конец пробило на землю/фазу, только после этого появится потенциал на другом конце, на который можно нарваться. Конечно вторичная обмотка как обкладка конденсатора наводку примет, но на уровне индикаторной отвертки – мкА. Двойная изоляция и раз схемы защиты – для дополнительной надежности. Кроме защиты людей, применяют для защиты техники от помех/выхода из строя при отсутствии изоляции/слабой изоляции. УЗО на выходе спасет только в случае пробоя самого транса.
Berlioz гость
30 декабря 2005 г., 17:58
Спасибо. Удачного Нового Года.
Dov гость
06 января 2006 г., 18:40
Ребята, привет! Прежде всего, всех с наступившим годом!
Теперь по-существу. Суть разделительного трансформатора очень проста: создать вторичную сеть, не связанную с землей. Любой процесс трансформации разрывает связь с землей, поэтому в обычных сетях вторичная обмотка соединена звездой, а ее нейтральная точка заземлена. В нашем случае, мы специально не заземляем вторичную цепь, поэтому любое прикосновение к одному из проводов не вызовет образование закрытого контура (см. пример Ozi). Это объясняет, также, запрет заземления корпуса (РЕ) – оно не добавляет безопасности, но угрожает, в некоторых случаях, создать соединение с землей (чего мы всячески избегаем). Не знаю как в России, но у нас запрещено запитывать по этой схеме более 1-го потребителя: ее применяют в особо опасных условиях, а в некоторых случаях, при запитке 2-х потребителей, возможна ситуация, когда человек попадает под соединение обоих выводов – псевдофазы и псевдонуля, что, как сказано ранее, вызовет поражение. Схема IT – несколько отличается от приведенной выше, хотя и использует в своем составе разд. тр-тор. Но, кроме него, там используется и специальное контролирующее устройство (не знаю как оно называется “по русский язык”), которое следит за образованием потенциала на токопроводящих деталях корпусов электрооборудования (например, при нарушении стойкости изоляции) и подает звуковые и световые сигналы при возникновении опасности. Применение этого устройства позволяет, с одной стороны, увеличить число потребителей, подключаемых по этой схеме, а с другой стороны, дает возможность завершить необходимое действие – закончить разрез при операции или сохранить данные на компе. Поэтому данная схема широко распространена в мед. и комп. центрах. Вот, вкратце, и все. С наилучшими пожеланиями в Новом году, А. Д.
ozi гость
10 января 2006 г., 11:21
В принципе почти вся электронная и не только техника имеет разделительный транс внутри себя – не только для защиты людей, просто для работы самой техники. Иногда попадается без – при ремонте по привычке ковыряешься напрямую – волосы дыбом встают, когда доходит, что транса нет
San. гость
10 января 2006 г., 12:45
ozi: В принципе почти вся электронная и не только техника имеет разделительный транс внутри себя – не только для защиты людей, просто для работы самой техники. Вся электроника имеет просто транс, но не разделительный. Разделительных тр-ов не много производителей. Что то и ozi гостем стал.
ozi гость
10 января 2006 г., 14:21
ГОСТ 30030-93 2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоко-ведущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. По определению трансы в электронике именно такие. Иначе ничто не было бы сертифицировано. Разделительная способность точно такая, надежность мож чуть меньше суперразделительных . Хотя за 30 лет ремонта почти не разу не встречал пробитие обмоток на сетевую ни в обычных ни в импульсных трансах.
San гость
10 января 2006 г., 14:36
1.7.44. Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей. 1.7.47. Защитное электрическое разделение цепей – отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью: двойной изоляции; основной изоляции и защитного экрана; усиленной изоляции.
Т.е. это не просто тр-р, а с усиленной изоляцией.
ozi гость
10 января 2006 г., 14:48
отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью: двойной изоляции; основной изоляции и защитного экрана; усиленной изоляции. Все это есть в электронике! Сетевой адаптер для игрушек еще более крутой транс, чем разделительный. Строчный сплит-транс в телеке еще круче – десятки киловольт, правда бывает шьет – но там людей нет и защита (просто блок питания вырубит).
San гость
10 января 2006 г., 15:10
ozi: А силовые тр-ы приёмников (сетевых), телевизоров, блоков питания, зарядных устройств, сигнализации? Строчник тоже нельзя назвать р-м. Весьма не надёжная штука.
ozi гость
10 января 2006 г., 15:24
San: Если хоть что-то было бы не так, изделие не выпустили бы в продажу, а я и подходить к ней побоялся бы, сначала на теще испытал бы И как Вы только такую покупаете Неразделительный строчник трансом уж точно не назовут. Обмотки заливают в вакуумной установке. Ваши суперразделительные так изолируют?