Борьба с перенапряжением
-
-
23.03.2004 #52381
Денис
гость23 марта 2004 г., 11:53
Добрый день!
Какие методы решения, кроме ДПН, есть для защиты квартиры от повышенного напряжения. Интересует возможность автоматического включения после возврата напряжения в норму.страницы: 1 2
golubkin
Ключник23 марта 2004 г., 12:08
Денис:
А какое напряжение Вы считаете повышенным?serge
гость23 марта 2004 г., 13:14
После вводного автомата подключаем реле контроля напряжения, которое через реле с задержкой на включение управляет контактором обеспечивающим питание потребителей квартиры. Реле времени (3-5 мин) необходимо для предотвращения частых коммутаций нагрузки при колебаниях напряжения. Например если несколько раз подряд включить и выключить холодильник, у него накрывается компрессор!
С уважением!Ищущий
профи23 марта 2004 г., 13:30
serge:
Не сильно это дело поможет от появления линейного напряжения в розетке или проскоку высоковольтного импульса, время срабатывания данного реле мин. 0.1 сек., и все включенное может сгореть. Тут нужна система АПВ (автоматическое повторное включение), а на большинстве автоматов ее сделать не реально, т.к. мало их существует с мотор-редукторами.golubkin
Ключник23 марта 2004 г., 13:33
serge: А какие реле контроля 1 и 3 фазного напряжения Вы бы порекомендовали для дома из Telemecanique?
golubkin
Ключник23 марта 2004 г., 13:36
Ищущий:
Есть еще контакторы и тиристоры. Что Вы думаете?serge
гость23 марта 2004 г., 14:29
Высоковольтные ИМПУЛЬСЫ (гроза, сварка и т.п.)гасятся другим прибором, это так называемые разрядники или ограничители перенапряжений ( в зависимости от производителя и переводчика каталога). Они выполняются на базе специального п/проводника (как правило начинку делает Сименс) и стоят хороших денег. Кроме того, эти приборы при длительных повышениях напряжения (более 265-275в) и отсутствии реле контроля напряжения перегреваются и выходят из строя. Есть хорошая альтернатива -АСТРО*ОПН-12/0,4 (их делают в Москве) стоят рублей 400, сделаны очень грамотно (импортный корпус и зажимы) и выдерживают 400В длительно, против 265-275В у импортных. Из реле контроля хорошо проявили себя RM4UB35(TEL), 3UG35341AM50 (SIM) и 1SVR450201R1200 (ABB).
C уважением!
Ищущий
профи23 марта 2004 г., 14:45
golubkin:
Самое разумное, после вводного автомата поставить варистор VAL ME 230. При повышенном напряжении вводной автомат отключиться от тока, который даст варистор, сглаживая напряжение. Нагрузка при этом не пострадает. Остается сделать АПВ на мотор-редукторе, но тут не всякий автомат подойдет.
Система, которую предложил serge, имеет два «глюка» :
1. время запаздывания отключения (время срабатывания реле контроля + время отключения контактора), и этого времени хватит, чтоб спалить потребители;
2. реле контроля может само «обидеться и сгореть», или контактор «прикажет долго жить», соответственно долгое сидение без света гарантировано.
Недостаток АПВ – цена, габарит и наличие источника БП, риск повреждения реле контроля.
Лучше всего сделать так, добыть резервный фидер, поставить контакторный АВР, на шины варистор и можно спать спокойно.serge
гость23 марта 2004 г., 14:57
На самом деле реализовано более 60 релейно – контакторных схем в квартирах, работают исправно, отключаются вовремя.
илья
гость23 марта 2004 г., 17:10
У АВВ есть ограничители перенапряжений OVR. Небольшие перенапряжения сглаживаются, правда при остальных он сгорает навсегда отключая вводной автомат. И стоит он бешеных денег (наверное я вообще зря все это писал
)жанн
гость24 марта 2004 г., 09:03
SERGE может поделитесь, хоть одной такой схемкой. В последнее время этот вопрос волнует. Заказов не было, но хочется быть во всеоружье. И еще: какие фирмы выпускают датчики повышенного напряжения, в смысле для разового отключения. Где можно посмотреть каталог или еще что-то. В Питере как-то искал и ничего не нашел.
С уважением Жаннжанн
гость24 марта 2004 г., 09:07
И еще, реле контроля напряжения, о существовании которых знаяю я. имеют слабы контакты (всего на 10А). Существуют ли нормальные. Не через пускатель же питать квартиру и котедж
serge
гость24 марта 2004 г., 10:28
Наличие реле контроля напряжения обязательно предполагает наличие силового контактора, и ничего предосудительного в этом нет. Естественно если не применять всякие ПМЛ, ПМА и т.п. ( руки бы оторвал и производителям и продавцам). Если достаточно одноразового отключения ( с последующим ручным включением), то обычно слаботочные контакты реле контроля включают в цепь независимого или минимального расцепителя установленного на вводном автомате. Ещё дешевле замыкать контактами реле цепь иммитации утечки на клеммах УЗО, т.о. вызывая принудительное его отключение при перенапряжении. В принципе можно ещё посмотреть тут mentorv.narod.ru/, но сам в руках не держал и ничего конкретного сказать не могу.
С уважением!
golubkin
Ключник24 марта 2004 г., 10:32
serge: Ссылка не работает
sege
гость24 марта 2004 г., 10:36
Извините за некорректный ввод текста, нужно убрать точку в конце после/ mentorv.narod.ru/
жанн
гость26 марта 2004 г., 00:43
Хорошая ссылка. Спасибо. А кто-нибудь сможет сказать о качестве и надежности данных изделий? Цена нормальная, я созванивался с ними уже. Достаточно ли времени 0,1 сек. чтобы не сжечь оборудование? И как в случае со скачками? Как часто они бывают в сети? Он так и будет постоянно срабатывать и вырубать все? Палка о двух концах что-ли (вообще-то все они имеют два конца)? Кто часто использовал их поделитесь, please.
C уважением Жанн2ALL
Ключник26 марта 2004 г., 02:07
жанн:
Так это то же и есть ДПН, только уже сблокированный с УЗО, как у АСТРОУЗО Ф-3251***
uzo.ru/catalog/index.htmlРазница только в том в том, что производитель ASP не объявляет параметров УЗО, входящего в этот блок, и не объясняет, как себя ведет ASP, после отсоединения перемычек на правом блоке (см. п.6), т.е. после отсоединения “ДПН”а.
И еще (но это к слову) меня насторожило изображение схемы TN-S в п.8.
Может сложиться впечатление, что PE отделено от N – вот и причина для очередного смятения умов!
илья
гость26 марта 2004 г., 13:09
жанн:
А какова цена?
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Характеристика автоматического выключателя
Импульсный блок питания IR2153
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Я не могу найти информацию о D0938FB
Разделение PEN проводника
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?