Будет ли работать заземление?

    • #66214
      leha
      Участник

      По сути вопроса:

      существует периметр некого объекта, на котором установлены осветительные опоры (опоры полностью металлические,  нижняя часть уходит под землю в железобетонном фундаменте, шкаф освещения на опоре имеет связь с опорой посредством болтового соединения с подставкой и самой опорой);

      сеть питания светильников на опорах осуществляется в теле опоры от шкафа электрического на каждой опоре, система заземления TN-C-S, питающий кабель соответственно пятижильный – 3 фазы, N, PE; посредством присоединения металлоконструкций шкафа к PE жиле кабеля, осуществляется его заземление.

      Наконец, вопрос: автор заземляет каждую опору дополнительно посредством вбивания в землю уголка 63х63х63, соединённого стальной полосой 4х40 с металлической опорой – будет ли работать дополнительное заземление в такой системе, нужно ли оно вообще?

      Автор заранее благодарен всем, оставившим свои рекомендации и замечания по данному вопросу.

    • #66215
      lukonin
      Участник

      что значит уголок 63х63х63?

      Какая длина линии?

      Хотя, возможно, это и не важно, повторное заземление выполняют при длине ВЛ более 200м (а у Вас, на сколько я понял КЛ). Если это наружное освещение, и запитано оно КЛ, то извращаться так не стоит, вполне хватило бы и четырех жильного кабеля.

      Ваше решение нормам не противоречит.

      А какое сечение кабеля?

    • #66216
      Николай
      Ключник

      А просто метсвязь опоры с конструкцией ЖБ фундамента?

    • #66217
      DimDim
      Участник

      Мне кажется что металлические части опор,соединенные с землей через ж/б фундамент,да еще и объединенные в систему пятой жилой (РЕ) кабеля дадут уже некислое,малое сопротивление токам растекания на землю.