допускается ли использование алюминиевой оболочки бронированного кабеля в качестве Рабочего нуля?
-
-
|
vlad1957 гость
|
|
26 августа 2003 г., 13:53
|
|
|
Скажите пожалуйста, допускается ли использование алюминиевой оболочки бронированного кабеля в качестве «Рабочего» нуля? Если можно дайте ссылку на место в конкретном документе.
|
|
|
|
НАБЛЮДАТЕЛЬ гость
|
|
26 августа 2003 г., 19:05
|
|
|
vlad1957 В качестве защитного нулевого проводника -можно (ПУЭ1.7.73 пункт 6) В ПУЭ 1.7.61 сказано,. что в кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника.
|
|
Волк Ларсен гость
|
|
27 августа 2003 г., 09:48
|
|
|
Какое у тебя издание ПУЭ?
|
|
НАБЛЮДАТЕЛЬ гость
|
|
27 августа 2003 г., 11:50
|
|
|
шестое дополненное но и в седьмом это где-то оговаривается 1.7.121 и 1.7.131 и 1.7.133 и 1.7.136
|
|
Oleg гость
|
|
27 августа 2003 г., 12:19
|
|
|
В ПУЭ Глава 1.7, раздел 1.7.61 1.7.61. Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства должен быть выполнен при выводе фаз шинами — шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) — жилой кабеля (провода). В кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника вместо четвертой жилы. Проводимость нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора или трансформатора, должна быть не менее 50 % проводимости вывода фаз
|
|
Oleg гость
|
|
27 августа 2003 г., 23:03
|
|
|
Хочу добавить, что то что я написал выше – это из старых ПУЭ. А в главе 1.7 новой редакции ПУЭ 2002 года (эта глава так же про заземление) – вообще ничего не сказано про N – проводник. Упоминается аллюминий только по поводу естественных заземлителей и в отношении РЕ – проводников. Из этого можно сделать вывод, что раз никто не отменял возможность использовать аллюминиевую оболочку в качестве N – проводника, значит это по прежнеми разрешено делать.
|
|
|
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.