Допустимая перегрузка трансформаторов?
-
-
22.04.2014 #59958
Николай
КлючникVolodich
новичок22 апреля 2014 г., 09:54
Здравствуйте, уважаемые!
Со времен института нас учили, что силовые трансформаторы (я говорю про ТП 6-10/0,4кВ) допускается перегружать с коэффициентом не более 1,4. Дальше у них стоит отсечка и отключение.
Поэтому я как правило брал перегрузку не более 1,2.
Сейчас же мне экспертиза сделала замечание, что согласно ГОСТ 14209-97, а также п.4.3.13 РД 34.20.185-94, допустимая перегрузка для трансформаторов может составлять до 1,8.
Неужели это так и в проекте можно учитывать такую перегрузку?
Мы как привыкли делать: двухтрансформаторная подстанция. В рабочем режиме загружаем трансформаторы примерно на 0,7. В итоге в аварийном режиме получится не больше 1,4.
А теперь, получается, в рабочем режиме можно загружать на 0,9 и тогда в аварийном будет 1,8 ?страницы: 1 2
kifa
профи22 апреля 2014 г., 10:30
не знаю насчет экспертизы но эксплуатация такое не пропустит никогда
Дмитрий
гость22 апреля 2014 г., 10:30
Volodich:
Подобные цифры были и раньше. Но там условия были (например, меньшая предварительная загрузка трансформатора).
А так обычно усредненно в книгах писали 1,4 (для масляных). Но это не более. Меньше делать вправе.
По теории оптимальная загрузка трансформатора в нормальном режиме около 50-60%.
ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
6.2.7 Допустимые систематические нагрузки и перегрузки…
– по ГОСТ 14209, если иное не указано в НД на конкретные трансформаторы, для масляных трансформаторов мощностью до 100 MB·А включительно…
См. иное в каталоге или паспорте у производителя.Victor
профи22 апреля 2014 г., 10:35
Перегрузка часто решается индивидуально в зависимости от требований ТУ, Заказчика. Тип транса: сухой / маслянный
и устройстве ТП
Но я чтобы выше 1,4 тоже особо не встречал.
В любом случае при возможности лучше уточнить у завода какие доп. перегрузки на конкретный трансMaxim
профи22 апреля 2014 г., 11:02
Сколько помню всегда коэф. 1,7 был на перегрузку трансов
Дмитрий
гость22 апреля 2014 г., 11:19
Раньше в книгах писали.
Правила устройства электроустановок (сейчас в ПУЭ этого нет) допускают перегрузку трансформаторов при противоаварийных режимах до 40%, на время максимума общей суточной продолжительности не более 6 ч, в течение не более 5 суток.
При этом коэффициент заполнения суточного графика нагрузки трансформатора в условиях его перегрузки
должен быть не выше 0,75.
Среднесуточная нагрузка трансформатора
Sср<=0,75*1,4*Sн.тр=1,05*Sн.тр.
Как видно, даже перегрузка в 40% допускалась не всегда.Гость
гость22 апреля 2014 г., 11:39
Сейчас же мне экспертиза сделала замечание, что согласно ГОСТ 14209-97, а также п.4.3.13 РД 34.20.185-94, допустимая перегрузка для трансформаторов может составлять до 1,8.
смотря что эксперт хочет
если выбор шин,кабельных перемычек, уставок – то может и прав
если вопрос в выборе мощности силового транса через допустимую перегрузку- то при перегрузке 1.8 время работы транса составит 0.00…мин
и тогда как верно выше написали ни одна служба эксплуатации такой вариант не пропуститVolodich
новичок22 апреля 2014 г., 13:41
Спасибо всем!
Действительно, эксперт требовал учитывать перегрузку при выборе аппаратов 0,4 на ТП – разъединителей, автоматических выключателей, шин и т.п.
Я просто когда выполнял проект городского квартала брал загрузку трансформаторов 50-60%, как написал Дмитрий.
Теперь вот засомневался после замечания эксперта.
Но по Вашим ответам вижу, что зря сомневался. Буду снова брать среднюю загрузку 50-60% в рабочем режиме.
Я только одного не понимаю. Вы пишете, что трансформаторы при такой перегрузке работать не будут. Но в ГОСТе же она допускается. Продолжительностью чуть ли не до 2-х часов. Как так?Дмитрий
гость22 апреля 2014 г., 13:48
Но в ГОСТе же она допускается.
Продолжительностью чуть ли не до 2-х часов.
Два часа мало (максимальная нагрузка может больше длиться). Либо тогда трансформатор разгружать надо.
6 часов уже другое дело (но то же за трансформатором следить надо). См. выше.
ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
6.2.7 Допустимые систематические нагрузки и перегрузки…
– по ГОСТ 14209, если иное не указано в НД на конкретные трансформаторы, для масляных трансформаторов мощностью до 100 MB·А включительно…
ГОСТ на трансформаторы разрешает испольовать не только ГОСТ 14209, но и НД под конкретный вид трансорматора.
Поэтому лучше смотреть информацию завода-изготовителя.Volk
гость22 апреля 2014 г., 23:42
Отстраненно по поводу теоретической конструкции электрических машин и трансформаторов в целом – говорят, что в Советском Союзе их делали не по “шестипроцентному” правилу как за бугром, а по “восьмипроцентному”, с учетом реалий страны. Правило формулируется так – на графике зависимости срока службы от перегрезки перегрузка на шесть (восемь) процентов сокращат срок службы изделия в два раза(!). Насколько это соответствует нынешней действительности не готов сказать
Halturin Anton
специалист28 апреля 2014 г., 11:26
ПТЭЭП
2.1.21. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:
Масляные трансформаторы:
перегрузка по току,%
30 45 60 75 100
длительность перегрузки, мин.
120 80 45 20 10
Сухие трансформаторы:
перегрузка по току,%
20 30 40 50 60
длительность перегрузки, мин. 60 45 32 18 5Гость
гость02 июня 2014 г., 10:36
ПТЭЭП
1.1.2 Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.siber
специалист02 июня 2014 г., 13:29
В помощь ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91).
Более понятнее изложено в рекомендациях завода metz.by/download_files/st.pdf
Коэффициент перегрузки величина расчетная.Гость
гость02 июня 2014 г., 13:35
ГОСТ 14209-97, МЭК 354-91
Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов
C 27.03.2008 не действует.
C 01.01.2002 по 27.03.2008 действовал.
Комментарий: Утратил силу в РФ. Приказом № 73-ст от 28.03.2008 отменено постановление № 158-ст от 02.04.2001 о введении в действие на территории РФ ГОСТ 14209-97; на территории РФ действует ГОСТ 14209-85 (ИУС 6-2008 )Гость
гость02 июня 2014 г., 13:41
для расчета питающей сети по высокой стороне, что каждый трансформатор рассчитывать с учетом производителя?
siber
специалист02 июня 2014 г., 14:10
Согласен ГОСТ 14209-97 отменен, взамен ГОСТ 14209-85. Хотя раньше было наоборот.
Но суть остается. Все зависит: от первоначальной температуры и нагрузки, и от послеаварийной. Получаем время и коэф. перегрузки.
насчет “для расчета питающей сети по высокой стороне, что каждый трансформатор рассчитывать с учетом производителя?” непонял.Гость
гость02 июня 2014 г., 14:43
допустим есть несколько ТП, которые запитаны по одной КЛ, у них известны номинальные мощности установленных трансформаторов. какое значение перегрузки брать применительно к выбору параметров КЛ
-