Допустимая перегрузка трансформаторов?

    • #59958
      Николай
      Ключник

      Volodich
      новичок

      22 апреля 2014 г., 09:54

           

      Здравствуйте, уважаемые!
      Со времен института нас учили, что силовые трансформаторы (я говорю про ТП 6-10/0,4кВ) допускается перегружать с коэффициентом не более 1,4. Дальше у них стоит отсечка и отключение.
      Поэтому я как правило брал перегрузку не более 1,2.
      Сейчас же мне экспертиза сделала замечание, что согласно ГОСТ 14209-97, а также п.4.3.13 РД 34.20.185-94, допустимая перегрузка для трансформаторов может составлять до 1,8.
      Неужели это так и в проекте можно учитывать такую перегрузку?
      Мы как привыкли делать: двухтрансформаторная подстанция. В рабочем режиме загружаем трансформаторы примерно на 0,7. В итоге в аварийном режиме получится не больше 1,4.
      А теперь, получается, в рабочем режиме можно загружать на 0,9 и тогда в аварийном будет 1,8 ?

             

      страницы: 1 2

      kifa
      профи

      22 апреля 2014 г., 10:30

             

      не знаю насчет экспертизы но эксплуатация такое не пропустит никогда

      Дмитрий
      гость

      22 апреля 2014 г., 10:30

            

      Volodich:
      Подобные цифры были и раньше. Но там условия были (например, меньшая предварительная загрузка трансформатора).
      А так обычно усредненно в книгах писали 1,4 (для масляных). Но это не более. Меньше делать вправе.
      По теории оптимальная загрузка трансформатора в нормальном режиме около 50-60%.
      ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
      6.2.7 Допустимые систематические нагрузки и перегрузки…
      – по ГОСТ 14209, если иное не указано в НД на конкретные трансформаторы, для масляных трансформаторов мощностью до 100 MB·А включительно…

      См. иное в каталоге или паспорте у производителя.

      Victor
      профи

      22 апреля 2014 г., 10:35

            

      Перегрузка часто решается индивидуально в зависимости от требований ТУ, Заказчика. Тип транса: сухой / маслянный
      и устройстве ТП
      Но я чтобы выше 1,4 тоже особо не встречал.
      В любом случае при возможности лучше уточнить у завода какие доп. перегрузки на конкретный транс

      icq: 293577444

      Maxim
      профи

      22 апреля 2014 г., 11:02

            

      Сколько помню всегда коэф. 1,7 был на перегрузку трансов

      Дмитрий
      гость

      22 апреля 2014 г., 11:19

            

      Раньше в книгах писали.
      Правила устройства электроустановок (сейчас в ПУЭ этого нет) допускают перегрузку трансформаторов при противоаварийных режимах до 40%, на время максимума общей суточной продолжительности не более 6 ч, в течение не более 5 суток.
      При этом коэффициент заполнения суточного графика нагрузки трансформатора в условиях его перегрузки
      должен быть не выше 0,75.

      Среднесуточная нагрузка трансформатора
      Sср<=0,75*1,4*Sн.тр=1,05*Sн.тр.
      Как видно, даже перегрузка в 40% допускалась не всегда.

      Гость
      гость

      22 апреля 2014 г., 11:39

            

      Сейчас же мне экспертиза сделала замечание, что согласно ГОСТ 14209-97, а также п.4.3.13 РД 34.20.185-94, допустимая перегрузка для трансформаторов может составлять до 1,8.

      смотря что эксперт хочет
      если выбор шин,кабельных перемычек, уставок – то может и прав
      если вопрос в выборе мощности силового транса через допустимую перегрузку- то при перегрузке 1.8 время работы транса составит 0.00…мин
      и тогда как верно выше написали ни одна служба эксплуатации такой вариант не пропустит

      Volodich
      новичок

      22 апреля 2014 г., 13:41

            

      Спасибо всем!
      Действительно, эксперт требовал учитывать перегрузку при выборе аппаратов 0,4 на ТП – разъединителей, автоматических выключателей, шин и т.п.
      Я просто когда выполнял проект городского квартала брал загрузку трансформаторов 50-60%, как написал Дмитрий.
      Теперь вот засомневался после замечания эксперта.
      Но по Вашим ответам вижу, что зря сомневался. Буду снова брать среднюю загрузку 50-60% в рабочем режиме.
      Я только одного не понимаю. Вы пишете, что трансформаторы при такой перегрузке работать не будут. Но в ГОСТе же она допускается. Продолжительностью чуть ли не до 2-х часов. Как так?

      Дмитрий
      гость

      22 апреля 2014 г., 13:48

            

      Но в ГОСТе же она допускается.
      Продолжительностью чуть ли не до 2-х часов.
      Два часа мало (максимальная нагрузка может больше длиться). Либо тогда трансформатор разгружать надо.
      6 часов уже другое дело (но то же за трансформатором следить надо). См. выше.
      ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
      6.2.7 Допустимые систематические нагрузки и перегрузки…
      – по ГОСТ 14209, если иное не указано в НД на конкретные трансформаторы, для масляных трансформаторов мощностью до 100 MB·А включительно…

      ГОСТ на трансформаторы разрешает испольовать не только ГОСТ 14209, но и НД под конкретный вид трансорматора.
      Поэтому лучше смотреть информацию завода-изготовителя.

      Volk
      гость

      22 апреля 2014 г., 23:42

            

      Отстраненно по поводу теоретической конструкции электрических машин и трансформаторов в целом – говорят, что в Советском Союзе их делали не по “шестипроцентному” правилу как за бугром, а по “восьмипроцентному”, с учетом реалий страны. Правило формулируется так – на графике зависимости срока службы от перегрезки перегрузка на шесть (восемь) процентов сокращат срок службы изделия в два раза(!). Насколько это соответствует нынешней действительности не готов сказать

      Halturin Anton
      специалист

      28 апреля 2014 г., 11:26

            

      ПТЭЭП
      2.1.21. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:
      Масляные трансформаторы:
      перегрузка по току,%
      30 45 60 75 100
      длительность перегрузки, мин.
      120 80 45 20 10
      Сухие трансформаторы:
      перегрузка по току,%
      20 30 40 50 60
      длительность перегрузки, мин. 60 45 32 18 5

      Гость
      гость

      02 июня 2014 г., 10:36

            

      ПТЭЭП
      1.1.2 Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

      siber
      специалист

      02 июня 2014 г., 13:29

            

      В помощь ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91).
      Более понятнее изложено в рекомендациях завода metz.by/download_files/st.pdf
      Коэффициент перегрузки величина расчетная.

      Гость
      гость

      02 июня 2014 г., 13:35

            

      ГОСТ 14209-97, МЭК 354-91
      Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов
      C 27.03.2008 не действует.
      C 01.01.2002 по 27.03.2008 действовал.
      Комментарий: Утратил силу в РФ. Приказом № 73-ст от 28.03.2008 отменено постановление № 158-ст от 02.04.2001 о введении в действие на территории РФ ГОСТ 14209-97; на территории РФ действует ГОСТ 14209-85 (ИУС 6-2008 )

      Гость
      гость

      02 июня 2014 г., 13:41

            

      для расчета питающей сети по высокой стороне, что каждый трансформатор рассчитывать с учетом производителя?

      siber
      специалист

      02 июня 2014 г., 14:10

            

      Согласен ГОСТ 14209-97 отменен, взамен ГОСТ 14209-85. Хотя раньше было наоборот.
      Но суть остается. Все зависит: от первоначальной температуры и нагрузки, и от послеаварийной. Получаем время и коэф. перегрузки.
      насчет “для расчета питающей сети по высокой стороне, что каждый трансформатор рассчитывать с учетом производителя?” непонял.

      Гость
      гость

      02 июня 2014 г., 14:43

            

      допустим есть несколько ТП, которые запитаны по одной КЛ, у них известны номинальные мощности установленных трансформаторов. какое значение перегрузки брать применительно к выбору параметров КЛ