Допустимые упрощения при расчете КЗ

    • #53678
      Николай
      Ключник

      alexa
      специалист

      04 апреля 2006 г., 12:11

           

      Коллеги! Подскажите, кто как считает токи КЗ при отсутствии данных на транс ТП? У меня есть упрощенный расчет для встроенных помещений (квартиры, объекты нежилого 1 этажа). В случае разработки таких проектов мне никто не дает данные на ТП. Пытаюсь уточнить насколько это корректно не учитывать влияние характеристик трансформатора

             

      vyachek
      профи

      04 апреля 2006 г., 12:26

            

      alexa:
      насколько это корректно не учитывать влияние характеристик трансформатора
      Совершенно некорректно.
      Придется самому подсуетиться. Всего-то нужно узнать на какую мощность трансформатор. В крайнем случае – взять заведомо больший. Но указывать на схеме трансформатор все равно придется – энергонадзор потребует указать точку подключения.

      alexa
      специалист

      04 апреля 2006 г., 12:39

            

      vyachek:
      не учитавала влияние транса из-за малых сопротивлений, несопоставимых с сопротивлениями кабеля.
      И каким же образом подсуетиться надо, чтоб тебе для электроснабжения квартиры расписали хар-ки ТП??? А точка присоединения ЩЭ или для нежилых помещений – ВРУ нежилых помещений
      И какой “заведомо” больший?! )

      ele
      профи

      04 апреля 2006 г., 12:52

            

      alexa:
      Подсуетиться надо вот как:
      раздобыть EL проект этого самого обьекта на територии которого собираетись подключать квартиру. Там эти данные могут быть указаны.
      Зачем столько проблем для квартиры. А как тогда с потерями напряжения поступили?

      icq: 224-216-875

      Ren
      профи

      04 апреля 2006 г., 16:39

            

      Насчет токов КЗ – лучше замерить прямо на объекте (через сопротивления фаза-нуль), падения для в групповой линии квартиры принять 2%.
      В крайнем случае – взять заведомо больший. – это при проверке на отключающую способность. А при проверке на срабатывание за нормированное время лучше взять заведомо меньший =)

      icq: 264-248-163

      ele
      профи

      04 апреля 2006 г., 17:31

            

      Ren:
      Это как ты замеришь к.з и в какой точке через сопротивление фаза-нуль?
      принять 2%
      из опыта или откуда?

      icq: 224-216-875

      alexa
      специалист

      05 апреля 2006 г., 16:05

            

      ele:
      Скорее всего вы делаете крупные объекты, где такие данные указываются в ТЗ. Я же самое максимальное, что получала от заказчика – справка/разрешение на мощность, акт разграничения, принципиальная схема ВРУ. А объекты типа “нежилое помещение без технологии” больше мне ничего не могут предоставить. Уже устала бороться и доказывать им необходимость этих данных.
      А с потерями напряжения делаю так: из расчета, что ТП-ВРУ 2,5%, ВРУ-удаленный потребитель 2,5%.

      ele
      профи

      05 апреля 2006 г., 17:36

            

      alexa:
      принципиальная схема ВРУ
      Где то же он это раздобыл. Если речь конечно не о типовой схеме.
      Если это реальная схема, то по идеи там могли быть эти данные. Было бы не плохо если бы он Вам весь проект показал. По идеи могла быть и расчетная схема.
      Тока моё мнение здесь таково:
      Ну получите вы эти даннные и что дальше?
      Всё равно на свет потяните 1.5 а на розетки 2.5 в своей квартире. Выберите типовую защиту. Надеюсь про магистрали до Вас другие инжинеры подумали с учётом потерь до дальных потребителей. А кз…, так у Вас там номинальные токи защиты большими быть не должны. Есле автомат B16 к примеру, то:
      3In (>0,1s); 5In(<0,1s)
      Всё должно работать

      icq: 224-216-875

      alexa
      специалист

      06 апреля 2006 г., 18:39

            

      ele:

      вот и приходиться надеяться, что все будет хорошо

             

Viewing 0 reply threads