Две фазы водном блоке розеток
-
-
|
игорь гость
|
|
02 февраля 2003 г., 20:49
|
|
|
вопрос? можно ли подать на блок розеток (напр. 5шт внутри они между собой разделены)разные фазы например на три розетки фазу А . а на оставшиеся две фазу В соотвецтвенно они будут сидеть на разных автоматах . И еще на закуску как проверить сопр.заземления если нет спец. прибора |
|
|
|
Гость гость
|
|
02 февраля 2003 г., 22:52
|
|
|
Да хоть три фазы подавай
|
|
Гость гость
|
|
02 февраля 2003 г., 22:53
|
|
|
Обычный тестер есть?
|
|
Goga гость
|
|
03 февраля 2003 г., 01:28
|
|
|
Никаких нормативных ограничений на блокирование розеток от разных фаз не существует. Проблемы от питания по разным фазам возникают только тогда, когда приборы, подключенные к разным фазам, имеют общие сигнальные линии и при этом в питающих линиях есть перекос по напряжению. Находятся ли при этом питающие розетки в блоке или разнесены по разным стенам или помещениям – не важно.
|
|
|