Два вопроса? 1. Если в здании предполагается две очереди строительства. Можно ли в проекте питающую трассу, счетчики и.т.д выбирать из мощностей обеих очередей при проектировании первой очереди стороительства? Согласуют ли такой проект? 2. Нужно ли согласовывать проект стадии ИД? К примеру если согласовали стадию РД, а смонтировали на 50% по другому и все изменения отразили в документации ИД. Нужно этот проект согласовывать или можно просто вызывать инспектора для получения акта-допуска электроустановки?
Vladimir-1 профи
30 мая 2006 г., 17:04
Мах: Смотря какие изменения. Если поменяли все провода, автоматы и светильники на другие типы, но подходящие по параметрам, то эти изменения не согласовываются. А если изменились планы помещений, их назначение, нагрузки щитков, применено совершенно другое электрооборудование, то это уже другой проект надо делать было бы. А значит его снова согласовывать. Но может все гораздо проще. Надо подойти, поговорить с инспектором (только не ошибиться с рангом) и за определенную сумму все решиться. По поводу мощности – как прописано в ТУ. Если их еще нет, то надо добиться – тогда все и решиться ( когда заказчик будет строить вторую очередь, захочет ли тратить гроши сейчас, а може лучше потом доложить вторую линию и т.д. и т.п.).
Гость гость
30 мая 2006 г., 17:24
Vladimir-1: 1.ТУ на полную мощность, на две очереди, выданные по запросу заказчика есть. Заказчик как раз и хочет получить всю мощность. Но сейчас стороит только первую очередь, и проект нужен первой очереди, но хочет питающую трассу выбрать на всю мощность, чтобы потом не перекладывать и снова не согласовывать и чтобы мощность за ним осталась. Вопрос согласуют ли такой проект? 2.Интересно в общем случае нужно ли согласовывать ИД. Изменилась питающая трасса стройплощадки. Предполагалась воздушкой в одном месте, теперьпо другому идет. Нужно ли согласовывать в таком случае?
Victor профи
30 мая 2006 г., 17:45
Гость: В проекте приложи ТУ где будет указана вся мощность. проектируй вводную часть на всю мощность. В ГРЩ предусмотри резервные автоматы. Важно: трансформаторы тока выбирай по первой очереди и отпиши что потом их заменят
Vladimir-1 профи
30 мая 2006 г., 17:55
Гость: Согласен с Victor По 2. Монтаж должен выполняться по проекту. Если необходимо внести существенные изменения в проект (примерно, более 10%), то его надо пересогласовывать. Это изменения не исполнительной документации, а РД. Тем более, если другая трасса. Это ведь прописывалось в ТУ. Значит их надо менять.