Метка: Трансформаторы
Электронный счетчик 125А
-
-
01.03.2005 #52688
Николай
КлючникИнженер
профи01 марта 2005 г., 14:28
Поделитесь знанием оборудования нужен эл.счетчик 125А скорее всего трансформаторного подключения с дистанционным снятием показаний .Растояние до 50м.
Разрешается ли устанавливать счетчик трансформаторного подключения с таким удалением от щитовой?Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.
страницы: 1 2
Инженер
профи01 марта 2005 г., 14:04
Если правильно объяснил ситуацию, то решения существует два :
1.Использывать электронный счетчик и показания его передовать на расстояние 50м … вот интресно посмотреть такое решение по оборудованию. Тут сбыт ничего против не будет.
2.Если не возможно этого сделать, то использовать обычный трансформатырный счетчик уже удаленный от щитовой и
тут интересуют возможные погрешности из-за удаления…
И тогда надо подготовиться к претензиям со стороны сбыта.
P.S.
Связано это с ограничением доступа обслуживающего персонала …Rustmaker
профи01 марта 2005 г., 14:54
Счетчики такого номинала прямого включения бывают, однако при ослаблении контактов горят огнем.
А выносить счетчики можно, но чтобы расчетное падение напряжения на проводах не превышало половину величины класса точности счетчика (это я по памяти, потом найду параграф).andykw
профи01 марта 2005 г., 15:00
Инженер:
а что ты понимвешь под дистанционным снятием показаний?
поставь Т-0,66 150/5 и ЦЭ6803В 1-7,5 А
Разрешается ли устанавливать счетчик трансформаторного подключения с таким удалением от щитовой?
в принципе, почему бы и нет, если сбыт не будет ерепениться.
(см. ПУЭ 1.5.19)Ищущий
профи01 марта 2005 г., 15:26
andykw:
в принципе, почему бы и нет, если сбыт не будет ерепениться.
По мне 50-т метров это до фига, боюсь и Сбыт этому не обрадуется
Инженер:
Дистанционное снятие – для Вас или Сбыта? Если для Вас, то зачем счетчик таскать?Чиж
профи03 марта 2005 г., 21:35
Инженер:
Инженер:
На 50 м. счетчик от щитовой уносить никто не даст – погрешность в линиях будет выше допустимых норм.
Вижу решения.
1. Установка Счетчика типа ЦЭ2727 с трансформаторами тока в щитовой, а в месте необходимого снятия показаний – прибора УПД-600. В этом случае расстояние удаления прибора от щитовой значения иметь не будут и снимать показания можно с него – правда с помощью компьютера (ноутбука)
2. И счетчик и УПД-600 в щитовой, там же либо обычный модем (при возможности вывода туда телефонной пары) либо GSM-модем с антеной. И передача данных на любой комп с модемом. Такие схемы реализовываем уже не единожды
3. Установка счетчика ЕвроАльфа в щитовой (тут можно прямоточнй), а в месте снятия показаний сумматора RTU. Но это дорого стоит (сумматор около 4 тыщ у.е. и счетчик около 800 у.е.)
Ну и четвертый вариант – линии связи от трансформатора тока до счетчика на расстоянии 50 м. должны быть медными где-то 10 сечением))). Но это никто не даст осуществить, я думаюИнженер
профи04 марта 2005 г., 11:39
Счетчик Меркурий 230ART через протокол CAN осуществляет передачу данных… Кто может знает устройство визуализации(дисплей) поддерживающий такой протокол ?
2 Чиж
Да посмотрел … действительно пункт 3. решает задачу …
теперь надо постараться удешевить данное решение.Rustmaker
профи04 марта 2005 г., 11:54
ПУЭ:
1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.
Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5 % номинального напряжения
1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.1 и 3.4.
1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см также 1.5.19).
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2;
3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами
И никаких максимальных расстояний!
С другой стороны, длинный кабель с точки зрения злоупотреблений – просто клад…Эл2
профи04 марта 2005 г., 12:01
предупреждаю! Сегодня у товарища день рождения, поэтому мои высказывания могут вызвать не правильное восприятие, но…
Кот знает выходную мощность ТТ и потребляемую мощность ЭЛЕКТРОННОГО счетчика? И кто даст гарантию на класс точности таких подключений?
В ПУЭ встречал цыфру 10 метров, при использовании сяетчиков. Где не помню. Обязательно посмотрю…Извените, если что?
пъяный ЭлИнженер
профи04 марта 2005 г., 12:57
ну и сообственно
Меркурий 221 (Преобразователь USB-CAN (RS-485)RS232)
всем спасибо.
Rustmaker
профиRe: Электронный счетчик 125А --> 04 марта 2005 г., 13:05
Кот знает выходную мощность ТТ и потребляемую мощность ЭЛЕКТРОННОГО счетчика? И кто даст гарантию на класс точности таких подключений?
С днем рождения!Кот знает, что такие данные можно взять из паспортов
А гарантию дадут авторы ПУЭ и сам Великий Ом со своим законом…Дистанционное считывание с одного счетчика никогда не окупится. За эти деньги можно купить машину и съездить самому
andykw
профи04 марта 2005 г., 13:37
Эл2:
В ПУЭ встречал цыфру 10 метров, при использовании сяетчиков
нигде такого не встречал, и такое не всегда можно реализовать
если вспомнишь где видел-пишиИщущий
профи04 марта 2005 г., 13:53
andykw:
Есть такая вещь, но звучит чуть иначе:
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
andykw
профи04 марта 2005 г., 14:13
Ищущий:
Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями
я так понимаю это для первичных цепей, либо для счетчиков прямого включения.
а разговор идет о том, чтобы от ТТ до счетчика протащить 50 м.Эл2
профи04 марта 2005 г., 14:26
а хотя-бы 200 м? По любому учебникы “Электротехника”, можно расчитать и сопративление линии, и любой физ. процес (связанный с этим). А где не написанно что неЗЯ?
Эл
в задумчивостиЭл2
профи04 марта 2005 г., 14:28
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.