Узо DEKraft выбрал потому что дешевле EKF с теми же характеристиками.
6кА выбрал исходя из ссылок в различных статьях на буржуйские стандарты, ну и больший ресурс, чем у 4,5кА.
Согласен, что 4,5кА вполне достаточно, вернусь на 4.5 кА скорее всего, тем более по деньгам должно быть немного дешевле.
Legrand серии TX3 подбирал как аналог по параметрам EKF Averes, но цена дешевле на них.
EKF серии PROxima готов рассмотреть, хотя тот же Legrand TX3 не особо кусается по цене вроде.
УЗО выбрано характеристики А по току утечки.
Ванна на отдельном автомате на 16А. Из потребителей в ванной стиралка, полотенцесушитель, вытяжка, зеркало с подсветкой, розетка (для фена например) и теплый пол. Самые крупные по мощности машинка и фен получается, остальные потребители много не потребляют (порядка по 200-300Вт каждый).
Группировал автоматы и УЗО так, чтобы сумма номиналов автоматов не превышала номинал УЗО.
Реле напряжения поставлено из соображений “на всякий случай”. Случаи скачков в городе бывали, холодильники и телевизоры из строя у людей выходили. Опять же реле взято самое простое и недорогое.
Вопрос по кондиционеру: повесил на отдельную линию на 16А и провод 2.5кв. мм.
Почитал инструкции на некоторые кондиционеры и там рекомендуют 1.5 кв.мм и 10А автомат на отдельной линии.
Оставить 16А или поменять на 1.5 и 10А?