      Доброго вам времени суток! Срочно нужно сделать проект на электроснабжение стройплощадки: 30кВт, электроприемники сварочные трансформаторы+ наружное освещение + бытовой вагончик(электроотопление + освещение), примерно так. Запитывается ВРУ от ТП, кабель на тросе по сущ. ж/б опорам. Уважаемые профессионалы! Не найдется у кого примера такого вот проектика? И еще, вопрос такой: имеем сварочный тр-р, мощность 23,8кВА, косинус =0,4, ПВ=60, по какой формуле расчитывается установленная мощность приведенная к ПВ=100% Если вдруг пожелаете поделиться, сбросьте на [email protected]

      Maxim
      профи

      27 января 2006 г., 14:04

      Лариса:
      Для защиты на отходящих линиях лучше ставить предохранители а не автоматы для электроснабжения стройплощадки.
      На сварочник 23,8 кВА это и есть его установленная мощность.
      Т.к. сварочник ставится один на группу, то Кс на него будет равен 1. А при расчете расчетной мощности на весь щит возмешь Кс на сварочник 0,6.
      Не забудь про заземление, на временное строительство оно тоже требуется.

      klon1313
      профи

      27 января 2006 г., 14:36

      Лариса:
      Посмотри почту.
      Только сразу предупреждаю – проект был сделан за пару дней левой ногой – очень срочно нужно было.

      icq: 323819978
      OHEMS
      ученик

      27 января 2006 г., 16:29

      Делал проект электроснабжения стройплощадки- кабель на тросе по опорам местные сети не согласовали.Пришлось поменять на СИП. Освещение стройплощадки гибким кабелем типа КГ .Прожекторы ПЗС-500. Ставил УЗО на розетки для ручного электроинструмента.

      Vladimir-1
      профи

      27 января 2006 г., 16:52

      klon1313:
      А мона и мне, плиз?

      nafnaf
      ученик

      27 января 2006 г., 16:54

      klon1313:
      можно и мне тоже?

      klon1313
      профи

      27 января 2006 г., 17:07

      2ALL!
      Пол проекта сделана на бумажной геоподоснове – электронной версии этого нет.

      nafnaf
      ученик

      27 января 2006 г., 17:34

      klon1313:
      вы находитесь в Москве. Можно с вами встретиться и проконсультироваться?

      klon1313
      профи

      27 января 2006 г., 18:50

      nafnaf:
      Нахожусь в Москве.
      В принципе можно и встретиться, пиво я люблю
      всё в мыло
      или рабочее
      [email protected]
      или домашнее, что в инфе

      Сергей Музыка1
      профи

      31 мая 2007 г., 14:16

      При электроснабжении стройплощадки, если нет возможности подключиться к существующим сетям, …энерго само прописывает в ТУ установить КТП!?