Доброго вам времени суток! Срочно нужно сделать проект на электроснабжение стройплощадки: 30кВт, электроприемники сварочные трансформаторы+ наружное освещение + бытовой вагончик(электроотопление + освещение), примерно так. Запитывается ВРУ от ТП, кабель на тросе по сущ. ж/б опорам. Уважаемые профессионалы! Не найдется у кого примера такого вот проектика? И еще, вопрос такой: имеем сварочный тр-р, мощность 23,8кВА, косинус =0,4, ПВ=60, по какой формуле расчитывается установленная мощность приведенная к ПВ=100% Если вдруг пожелаете поделиться, сбросьте на [email protected]
Maxim профи
27 января 2006 г., 14:04
Лариса:
Для защиты на отходящих линиях лучше ставить предохранители а не автоматы для электроснабжения стройплощадки.
На сварочник 23,8 кВА это и есть его установленная мощность.
Т.к. сварочник ставится один на группу, то Кс на него будет равен 1. А при расчете расчетной мощности на весь щит возмешь Кс на сварочник 0,6.
Не забудь про заземление, на временное строительство оно тоже требуется.
klon1313 профи
27 января 2006 г., 14:36
Лариса:
Посмотри почту.
Только сразу предупреждаю – проект был сделан за пару дней левой ногой – очень срочно нужно было.
OHEMS ученик
27 января 2006 г., 16:29
Делал проект электроснабжения стройплощадки- кабель на тросе по опорам местные сети не согласовали.Пришлось поменять на СИП. Освещение стройплощадки гибким кабелем типа КГ .Прожекторы ПЗС-500. Ставил УЗО на розетки для ручного электроинструмента.
Vladimir-1 профи
27 января 2006 г., 16:52
klon1313:
А мона и мне, плиз?
nafnaf ученик
27 января 2006 г., 16:54
klon1313:
можно и мне тоже?
klon1313 профи
27 января 2006 г., 17:07
2ALL!
Пол проекта сделана на бумажной геоподоснове – электронной версии этого нет.
nafnaf ученик
27 января 2006 г., 17:34
klon1313:
вы находитесь в Москве. Можно с вами встретиться и проконсультироваться?
klon1313 профи
27 января 2006 г., 18:50
nafnaf:
Нахожусь в Москве.
В принципе можно и встретиться, пиво я люблю
всё в мыло
или рабочее [email protected]
или домашнее, что в инфе
Сергей Музыка1 профи
31 мая 2007 г., 14:16
При электроснабжении стройплощадки, если нет возможности подключиться к существующим сетям, …энерго само прописывает в ТУ установить КТП!?