Здравствуйте, господа специалисты. Меня очень интересует вопрос, есть ли методика (формулы, таблицы) выбора автоматических выключателей (помимо приложения 4 ВСН59-88 ) и какому нормативному документу она пренадлежит. Заранее благодарен за ответы.
ele профи
24 апреля 2006 г., 10:31
Для наглядности уловие выбора АВ и Пред
colan.ru/forumnew/view.php?idx=47910&from=0&step=20 ещё проверка по ном напряжению, отключающая способность аппарата
Гость гость
10 мая 2006 г., 16:15
Миша специалист
10 мая 2006 г., 16:49
Здравствуйте. Подскажите нужно ли в электрощитовых, венткамерах, тепловых пунктах, насосных ставить понижающие трансформаторы 220/42 и если да то где про это написано?
Сергей Музыка1 профи
10 мая 2006 г., 17:47
Миха: Сп 31-110-2003 14.41 Розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого недостаточно общего освещения. Напряжение до 50 В для переносного освещения должно применяться в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках электрокар с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощитовых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха. Напряжение 12 В для переносного освещения должно применяться в отделениях механической стирки и приготовления раствора и других помещениях с мокрыми технологическими процессами.
Миша специалист
11 мая 2006 г., 10:11
Спасибо.