Фундаментный заземлитель

    • #66187
      leha
      Участник

      Добрый день.

      Подскажите, пожалуйста, если в здании (жилой дом) используется фундаментный заземлитель, к которому присоединяется молниезащита, и сделан выпуск от этого заземлителя в электрощитовую для ГЗШ, то нужен ли еще наружный контур вокруг здания, который соединяется с фундаментным заземлителем?

      Спасибо большое

    • #66188
      lukonin
      Участник

      Достаточно только фундамента, если по арматуре фундамента обеспечивается непрерывная электрическая связь, а также непрерывная связь с арматурой железобетонных или металлических колонн, которые могут выступать в качестве токоотводов.

      Заземлитель защитного заземления и молниезащиты выполняется общим

    • #66189
      leha
      Участник

      Спасибо

    • #66190
      leha
      Участник

      А если в этом здании находится встроенная ТП, то нужен отдельный контур для ТП на 4 Ом или для ТП тоже можно использовать фундаментный заземлитель?

    • #66191
      DimDim
      Участник

      Теоретически можно, Вопрос только а Как вы считали его сопротивление.

      Я понимаю, что по-идее там должны быть сотые доли ома, но цифры, подтвержденной конкретным расчетом, у меня нет.

    • #66192
      leha
      Участник

      в том то и дело, что никто не считал

    • #66193
      Николай
      Ключник

      расчет фундаментного заземлителя есть в одном из справочников Корякина.

      Но с фундаментными заземлителями есть одна проблема – материал гидроизоляции….

      Поэтому расчеты могут быть не актуальными, нужны реальные замеры, а по итогам принимать решения о необходимости устройства искусственного заземлителя