Грозозащита
-
-
02.04.2005 #52769
Николай
КлючникЧиж
профи02 апреля 2005 г., 11:21
Проектирую ВЛЗ-10 кВ. От перенапряжений защищаю ОПН-П-10, установив по одному комплекту на анкерный пролет. В кои-то веки сетевики попросили обосновать такую расстановку. В ПУЭ почитал – там про это вообще ни слова нет (т.е. типа ВЛЗ вообще можно не защищать).
А кто-нибудь подскажет, через какое расстояние на линии необходимо устанавливать защитные аппараты и чем это регламентировано?
Заранее спасибоMarat_ka
профи16 сентября 2005 г., 10:22
а РДИП устанавливаешь??? они ставятся в открытой местносте на каждую фазу поочерёдно на каждом пролете
ТУ 341430-023-45533350-02Marat_ka
профи16 сентября 2005 г., 11:16
А ОПН на сколько я знаю ставятся только на вводе в ТП и выходе из подстанции, а также при ответвлениях и при спусках кабельной линии, но не как не на каждом анкере. Они же слудат не для защиты линии, а для защиты оборудования!
Чиж
профи20 сентября 2005 г., 17:27
Marat_ka:
РДИПы не ставлю – они ни черта не работают реальноMarat_ka
профи20 сентября 2005 г., 20:50
Чиж:
а я о них обратного мнения они реально работают и реально защищают ВЛЗ от атмосферного перенапряжения. А ОПН это немного другая песня они то оборудование защищаютMarat_ka
профи20 сентября 2005 г., 20:52
Чиж:
а от пробоя изоляции РДИП-самая песня или ENSTOвские “рога”andykw
профи21 сентября 2005 г., 08:31
Чиж:
А кто-нибудь подскажет, через какое расстояние на линии необходимо устанавливать защитные аппараты и чем это регламентировано?
я ставлю только на кабельные вставки и на ТП
на линии ни разу не просили
в литературе ничего подобного не виделMarat
ученик21 сентября 2005 г., 15:56
да на линии и не требуется…нафига ОПН на линии???
только если перед ВЛБAlex Streamer
новичок07 декабря 2005 г., 14:14
Привет всем, случайно обнаружил Ваш спор. Если кто хочет услышать о РДИП из первых уст – добро пожаловать.
а от пробоя изоляции РДИП-самая песня или ENSTOвские “рога”
Рога не спасают
Vladimir-1
профи07 декабря 2005 г., 15:55
Чиж:
Был на выставке ЛЭП-2005. Дали методичку “Методические указания по защите распределительных эл. сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений” М.2004г.
ОАО по проектированию сетевых и энергетических объектов (ОАО “РОСП”).
Может найдешь. Разбираться нет времени.Vladimir-1
профи08 декабря 2005 г., 15:11
Чиж:
4.1. ОПН в сетях напряжением 6-10кВ устанавливается:
– на шинах РУ 6-10кВ (включая РП и РТП) для защиты силовых тр. и эл. оборудования;
-для защиты эл.оборудования пунктов секционирования и АВР;
– на подходах ВЛ к РУ;
– на ВЛ для защиты ослабленных мест ( ж/б опоры на ВЛ с деревянными опорами, кабельные муфты, места пересечений);
– на вводах напряжением 6-10кВ силовых трансформаторов ТП 6-10/0,4кВ.Лара
гость28 июля 2008 г., 20:39
mav
профи28 июля 2008 г., 21:50
andykw:
на линии ни разу не просили
в литературе ничего подобного не виделMarat:
да на линии и не требуется…А как же ПУЭ п.2.5.118. …На ВЛЗ 6-20 кВ рекомендуется устанавливать устройства защиты изоляции проводов при грозовых перекрытиях.
Marat_ka
профи29 июля 2008 г., 09:59
mav:
Ну так я и говорю что РДИП нужно ставить. Зачем ОПН везде городить то?mav
профи29 июля 2008 г., 12:27
Так правильно говоришь, Marat_ka:
-