есть трехжильный кабель, необходимо сделать индикацию наиболее загруженной и наименее загруженной фазы. На каждую фазу по две лампочки, красную и зеленую. Смысл такой, что как только в фазе 1 ток больше других загорается красная лампочка с надписью 1, а на других загораются зеленые лампочки, или обратная задача, на наимене загруженной загорается зеленая а над другими красная
Kelvin профи
07 февраля 2005 г., 11:10
Ищущий профи
07 февраля 2005 г., 13:30
Kelvin: Береться: – три трансформатора тока; – три преобразователя 5А/ 5-20 мА -контроллер с 3-мя аналоговыми входами и 6-тью дискретными выходами. -6-ть лампочек (три красных и три зеленых) Трансы соединяешь с преобразователями, сажаешь их на аналоговые входы, лампочки сажаешь на выходы, и пишешь программу по нахождения максимального и минимального значения (можно по методу “пузырька”), по результатам замыкаешь соответствующие выходы. ПС На кой ляд эта система нужна?
Dog гость
07 февраля 2005 г., 14:18
2Ищущий и пишешь программу по нахождения максимального и минимального значения (можно по методу “пузырька”), по результатам замыкаешь соответствующие выходы. если не сложно – расскажите подробнее ? а то очень просто всё получается. куда программа записывается, что управляет ? я практически не разбираюсь в этом, но если это так просто, то думаю, что стоит поучиться.
Ищущий профи
07 февраля 2005 г., 14:38
Dog: Программа записывается в память контролера, с помощью компа или программатора, тут все зависит от конкретной модели. А насчет “просто”, дык, с одной стороны ничего сильно сложного нет, но геморрою по наладке много что управляет Контролер получает три числа (значения тока), сравнивает их, выбирает наименьшее (наибольшее) и по полученному результату зажигает одну красную и две зеленых лампы…
ozi Ключник
07 февраля 2005 г., 15:21
А это очень надо? Сразу захочется узнать насколько больше – амперметры помогли бы или у Вас опер-супердальтоник? Мож паяльником 3 токодатчика (трансформатора) с преобразователем ток/напряжение и 3 компараторами (A>B,B>C,A>C) и простейшей логикой забацить: красный – макс, зеленый- минимум и обе-среднее (с контролем горючести). Может стоит дополнить задание: токи всегда разные и при близких значениях “илюминация” получиться – нужно рамки индикации делать скажем “более на 10%”. Сложнее будет спаять, програмно легче подправить.
Kelvin профи
07 февраля 2005 г., 20:49
это надо по технологии, в зависимости от того какая фаза наиболее а какая наименее загруженна, в определенном производственном цикле будут происходить изменения нагрузок Я придумал на стандартных изделиях, на трех группах трансформаторах тока собранных по схеме “разность токов двух фаз” и реле тока и промежуточных, но это займет целый шкаф, на контроллере конечно надо будет делать, но тут цена тоже имеет вес.
ozi Ключник
08 февраля 2005 г., 10:27
Тогда нужно определиться при каком % изменения тока делать переход- как настроить свое устройство, иначе не работать будете, а переходить. Посмотрите что переключать собираетесь и общие токи. Может это приведет к правильному выбору. Можно дешевый комп типа технологического (использовать имеющийся) поставить с тремя аналоговыми входами и он будет показывать все что хотите и легко менять % и пр. Комп будет даже запись вести, чтобы в случае чего знать кому за что отрывать
golubkin Ключник
08 февраля 2005 г., 10:46
Kelvin: Переключения должны осущ автоматически?
Viewing 0 reply threads