Изолированная нейтраль

    • #53544
      Николай
      Ключник

      Павел
      гость

      17 февраля 2006 г., 12:55

           

      есть 0,4 без нуля (три фазы) надо 0,4 с нулем 80-100 кВА
      подскажите какий тр-р выбрать? марка

             

      Electric14
      профи

      17 февраля 2006 г., 13:28

            

      трансформатор с нулем 100 кВА

      kristobal
      профи

      17 февраля 2006 г., 15:38

            

      Electric14:
      ну человек же марку спросил, а не мощность!
      …к чему такие шутки…

      Electric14
      профи

      17 февраля 2006 г., 15:43

            

      Павел:
      kristobal:
      сорри, был неправ.
      ТМГ – 100 Д/У-о 11
      ТМ – 100 Д/У-о 11
      ТМ – 100 У/У-о 0
      ТСН – 100 У/У-о 0
      или 160 кВА

      kristobal
      профи

      17 февраля 2006 г., 19:52

            

      я так понимаю коэффиент трансформации должен быть “единица”?

      Павел
      гость

      20 февраля 2006 г., 06:27

            

      Electric14:
      спасибоkristobal:
      да единица

      Electric14
      профи

      20 февраля 2006 г., 09:24

            

      Павел:
      коэффиент трансформации должен быть “единица
      тогда не знаю, что предложить.
      такой мощности с К=1 не встречал.
      только под заказ…

      kristobal
      профи

      20 февраля 2006 г., 10:35

            

      мне тоже кажется что дело дойдет до спецзаказа…
      Павел:
      обратитесь в какую-нить организацию (которая выпускает тр-ры), или трансформаторный завод… потому как это очень не стандартное решение, типовыми трансами тут не обойтись…

             