Кабель на 220В
-
-
10.04.2002 #52141
Evgeny
гость10 апреля 2002 г., 20:43
Посоветуйте!
Нужен кабель трехжильный медный, способный выдержать нагрузку из 18 компьютеров? Какая марка (модель)?
Какие требования при параллельной прокладке с другим кабелем на 220В
Какие проблемы могут возникнуть у локальной сети на витой паре UTP 5, 5e, если кабель будет проложен параллельно с двумя кабелями на 220В?
Протяженность максимум около 100 метров.
Способ заказа и метод получения, если клиент находится в г. Омске, самовывоз не подходит. Заказ через местного поставщика, если имеется в г. Омске.2ALL
Ключник11 апреля 2002 г., 14:24
Evgeny,
1. Кабель для розеточных линий в любом случае сечением 2,5.
Рекомендую NYM тип – 3 жилы в двойной изоляции, жесткий (Севкабель).
Все розетки должны быть Евро-стандарта и не ниже 16A, тогда каждую линию с такими розетками можно ограничить автоматом на 16A, т.е. использовать линию на максимальную нагрузка.
2.Считать только компьютеры не совсем верно. А принтеры? А прочие устройства подключаемые к “рабочему месту”?
Так что считать надо в совокупности. И исходя из этих данных прокладывать n-линий на 16A.
На мой взгляд двух линий по 16A за глаза хватит для обеспечения 18 компьютерных рабочих мест с 2-3 лазерными принтерами и прочим сопутствующим оборудованием. Но полезно на будущее заложить и третью линию.
Примечания:
Порочная практика класть один толстый кабель, защищаемый одним мощным автоматом (на 32 -40A) приводит к перегреву 16-ти и, тем более 10-тиамперных розеток, подключенных к этой линии.
В Омске есть наши партнеры:
1. Б-Граф
2. Сибирский медведь
3. Лаборатория систем 321
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Я не могу найти информацию о D0938FB
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Импульсный блок питания IR2153
Разделение PEN проводника
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Характеристика автоматического выключателя
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?