      Посоветуйте!
      Нужен кабель трехжильный медный, способный выдержать нагрузку из 18 компьютеров? Какая марка (модель)?
      Какие требования при параллельной прокладке с другим кабелем на 220В
      Какие проблемы могут возникнуть у локальной сети на витой паре UTP 5, 5e, если кабель будет проложен параллельно с двумя кабелями на 220В?
      Протяженность максимум около 100 метров.
      Способ заказа и метод получения, если клиент находится в г. Омске, самовывоз не подходит. Заказ через местного поставщика, если имеется в г. Омске.

             

      2ALL
      Ключник

      11 апреля 2002 г., 14:24

            

      Evgeny,
      1. Кабель для розеточных линий в любом случае сечением 2,5.
      Рекомендую NYM тип – 3 жилы в двойной изоляции, жесткий (Севкабель).
      Все розетки должны быть Евро-стандарта и не ниже 16A, тогда каждую линию с такими розетками можно ограничить автоматом на 16A, т.е. использовать линию на максимальную нагрузка.
      2.Считать только компьютеры не совсем верно. А принтеры? А прочие устройства подключаемые к “рабочему месту”?
      Так что считать надо в совокупности. И исходя из этих данных прокладывать n-линий на 16A.
      На мой взгляд двух линий по 16A за глаза хватит для обеспечения 18 компьютерных рабочих мест с 2-3 лазерными принтерами и прочим сопутствующим оборудованием. Но полезно на будущее заложить и третью линию.
      Примечания:
      Порочная практика класть один толстый кабель, защищаемый одним мощным автоматом (на 32 -40A) приводит к перегреву 16-ти и, тем более 10-тиамперных розеток, подключенных к этой линии.
      В Омске есть наши партнеры:
      1. Б-Граф
      2. Сибирский медведь
      3. Лаборатория систем 321

             