Как обеспечить 12 В?

    • #52409
      Николай
      Ключник

      Red
      профи

      05 мая 2004 г., 13:21

           

      Подскажите пожалуйста!
      Мне надо подключить светильники 12 В.
      Кто-нибудь может подсказать тип ЯТП?….да и вообще….верно будет так: Диф автомат на 20 А, 30мА, затем ЯТП, а от ЯТП кабель 3*4 (или достаточно меньшего сечения?).
      Необходимо подключить 4 светильника 300W, 12v

             

      страницы: 1 2

      vitaminC
      профи

      05 мая 2004 г., 13:41

            

      Red:
      а что это за светильники такие 300 Вт на 12 В?
      Вообще, насколько мне известно, уважаемые фирмы-производители светильников комплектуют каждый светильникпонижающим трансформатором либо указывают тип понижающего трансформатора, с которым будет работать их светильник ( либо группа светильников, если они находятся рядом)

      icq: 215077774

      Red
      профи

      05 мая 2004 г., 13:52

            

      Это светильники, которые устанавливаются в бассейне (в воде). Нечего они не указывают……….почему-то

      icq: 229017368

      Victor
      профи

      05 мая 2004 г., 13:59

            

      Посмотри в каталогах того же “ЭЛЕКТРОМОНТАЖА” и выбери себе специальный понижающий трансформатор для светильников исходя из мощности.

      icq: 293577444

      Victor
      профи

      05 мая 2004 г., 14:05

            

      Да и насчет 300/12В уверена?. Не встречал, мах. 100Вт. Скажи тогда что за ламочки, так на будущее…

      icq: 293577444

      Эдик
      гость

      05 мая 2004 г., 14:20

            

      Не большой оф-топ, на счёт лампочек и бассейнов…
      Тут у нас недавно посторили водный центр, самый крупный в прибалтики, так там в бане смотрю в потолке махинькие-галогеновые лампы…штук 300-400…красиво всё цивильно, но одна такая лампочка стоит 2000 крон! Это 133 бакса! одна! я ПРОСТО ОФИГЕЛ! нЕ ЗНАЮ ОТ КУДА БЕРУТ ТАКИЕ ЦЕНЫ…блин..

      Red
      профи

      05 мая 2004 г., 14:47

            

      pahlen.com/content/lights/pdf/prod/300a_ca_rus.pdf -вот посмотрите……..если кто, что подскажет, или найдет какие у них трансформаторы……….с меня пиво

      icq: 229017368

      Victor
      профи

      05 мая 2004 г., 15:05

            

      Red:
      А связаться с поставщиками и проконсультироваться не пробовала?

      icq: 293577444

      Red
      профи

      05 мая 2004 г., 15:14

            

      Пока нет…….надо как-то найти их представительство тут……

      icq: 229017368

      Red
      профи

      05 мая 2004 г., 15:27

            

      А подскажите как считать ток…….
      Если 12 В……., и следовательно как потом выбирать кабель……чего-то я совсем запуталась

      icq: 229017368

      vitaminC
      профи

      05 мая 2004 г., 15:48

            

      Red:
      на самом деле… есть такие лампочки накаливания, gj [jle – специальные для работы под водой (PHILIPS – PAR56 SPOTONE 300W/12V с цоколем типа Screw Term.)…
      Короче я думаю, что надо устанавливать по трансфоратору для каждой лампы и считать ток до трансформатора по обычной ф-ле I = P/(220*cos fi)…. а трансформаторы какие брать – это нужно покопаться (нужно, чтобы он держал 300вт, либо несколько лампочек на один трансформатор – тогда должен быть > 300W) … можно посмотреть на osram.ru

      icq: 215077774

      Алексей
      гость

      05 мая 2004 г., 15:52

            

      Я бы использовал, к примеру, модульную систему электропитания типа Ascom. Например AMS 24/1500-RGF. Мощность можно подобрать в зависимости от кол-ва светильников. Четыре выпрямителя 24В по 1500 Вт. Кол-во модулей можно менять в зависимости от мощности.
      Данный вариант хорош, если светильников не один и два.
      Не знаю существуют ли такие модули на 12В. Лично я проектирую, например, два светильника в последовательно в цепь.

      vitaminC
      профи

      05 мая 2004 г., 16:04

            

      Алексей:
      Это как это интересно – “Два светильника последовательно в цепь” …. Чё-то новое?!

      icq: 215077774

      Red
      профи

      05 мая 2004 г., 16:17

            

      vitaminC:
      и считать ток до трансформатора по обычной ф-ле I = P/(220*cos fi)…….а после трансформатора………????
      Ведь я так понимаю что трансформатор ставится в/рядом со шкафом, а от него тянется питание до светильников (и надо как-то выбрать сечение кабеля)…или я что -то не так понимаю..

      icq: 229017368

      Red
      профи

      05 мая 2004 г., 16:22

            

      Если трансформатор 600 ВА…это означает что я к нему могу подключить 2 лампы?

      icq: 229017368

      ozi
      модератор

      05 мая 2004 г., 16:30

            

      Чего не сделаешь для RED
      Помогло бы только
      Трансы для такого же класса техники
      stroy.spb.ru/cgi-bin/sql/stroy_good_search.pl?part=43&good=&page=4&cmd=search
      movex.ru/price.shtml?Price/12/1204.html
      pool.nnov.ru/CCinit.php?id=lights_3
      biostroi.ru/index.php?page=prinad
      aquasystems.ru:8101/ASlight.shtml и тд
      24 В скорее всего запрещено для этого применения.Герметичность тоже важна.

      web-сайт

      Алексей
      гость

      05 мая 2004 г., 16:33

            

      Кабель питающий трансформатор выбирается в зависимости от мощности выбранного трансфоматора. Проводка питающая светильники в зависимости от мощности светильников, в цепи последовательного соединения ток общий, а ток в параллельных цепях складывается.

Viewing 0 reply threads