Как обеспечить I категорию

    • #53057
      Николай
      Ключник

      ольга
      гость

      26 августа 2005 г., 15:03

           

      Пятиэтажный жилой дом относиться согласно СП31-110-2003 к III категории, однако есть встроенный тепловой пункт. К какой категории по электроснабжению его можно отнести, если это не III категория, то как обеспечить другую. ВРУ на один же ввод. Что делать?

             

      klon1313
      профи

      26 августа 2005 г., 15:39

            

      Ну а что остаётся – делать два ввода и вторую категорию для здания и 1 для ИТП. Повысить категорию возможно по заданию заказчика. Сейчас и 3 категорию делают 2 кабелями, так что больших проблем с технической стороны не вижу, ну подключат в ТП к разным системам шин, если ТП конечно двухтрансформаторная. Бумагомарательства больше, чем проектирования.

      icq: 323819978

      andrey kot
      профи

      26 августа 2005 г., 16:08

            

      ольга:
      то же самое СП, только читаем чуть пониже:
      7.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1.

      Vladimir
      гость

      26 августа 2005 г., 16:52

            

      СП31 п.5.13…В случае когда эл.приемники 1-й кат. не могут быть запитаны от двух независимых источников, должно быть осуществленно технологическое резервирование, включаемое автоматически.

      укравший
      профи

      27 августа 2005 г., 11:39

            

      andrey kot:
      рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо…

      ольга
      гость

      27 августа 2005 г., 14:42

            

      klon1313
      Ну а что остаётся – делать два ввода и вторую категорию для здания и 1 для ИТП. Повысить категорию возможно по заданию заказчика. Сейчас и 3 категорию делают 2 кабелями, так что больших проблем с технической стороны не вижу, ну подключат в ТП к разным системам шин, если ТП конечно двухтрансформаторная.
      В том то и дело что однотрансформаторная

      ольга
      гость

      27 августа 2005 г., 14:50

            

      я так понимаю встроенный тепловой пункт относиться к I категории?

      Гость
      гость

      15 апреля 2009 г., 17:00

            

      а что значит “технологическое резервирование”?

      Violent MITCHELL
      профи

      15 апреля 2009 г., 17:13

            

      Гость:
      Это когда два агрегата, один сломался – второй включился

      ГостьAVB
      гость

      15 апреля 2009 г., 17:18

            

      Понимаю термин “технологическое резервирование” так:
      Например, ответственный насос не может быть подключен по второму эл. вводу. Тогда параллельно должен быть автоматически включен насос с дизельным приводом.

      Гость
      гость

      15 апреля 2009 г., 17:35

            

      ГостьAVB:
      Дизельный привод – это который на дизельном топливе работает ? Т.е. с дизельным двигателем, как в автотехнике ?

      ГостьAVB
      гость

      15 апреля 2009 г., 18:02

            

      Гость:
      Да, дизель. Хотя, для жилых и общественных зданий это слишком круто…
      Скорее, прав Violent MITCHELL: Но определения термина я не нашел.

      WEL
      профи

      15 апреля 2009 г., 19:17

            

      ГостьAVB:
      Один ввод от ТП, второй (резервный) – от ДЭС. Ставишь второй двигатель для включения в случае поломки первого – получаешь технологическое резервирование первого ДГУ

      icq: 352-898-437

      ГостьAVB
      гость

      15 апреля 2009 г., 20:18

            

      WEL:
      Так что при технологическом резервировании резервируется: вводы питания или исполнительные механизмы(двигатели)?

      WEL
      профи

      15 апреля 2009 г., 20:25

            

      двигатели в этом случае.
      технологическое – тоесть за счет резервирования механизмов, целых поточных линий на заводах и тд. Вводы – это резерв питания
      В начале первого раздела ПУЭ, про категории питания об этом достаточно внятно сказано

      icq: 352-898-437

             

Viewing 0 reply threads