Как обеспечить I категорию
-
-
26.08.2005 #53057
ольга
гость26 августа 2005 г., 15:03
Пятиэтажный жилой дом относиться согласно СП31-110-2003 к III категории, однако есть встроенный тепловой пункт. К какой категории по электроснабжению его можно отнести, если это не III категория, то как обеспечить другую. ВРУ на один же ввод. Что делать?
klon1313
профи26 августа 2005 г., 15:39
Ну а что остаётся – делать два ввода и вторую категорию для здания и 1 для ИТП. Повысить категорию возможно по заданию заказчика. Сейчас и 3 категорию делают 2 кабелями, так что больших проблем с технической стороны не вижу, ну подключат в ТП к разным системам шин, если ТП конечно двухтрансформаторная. Бумагомарательства больше, чем проектирования.
andrey kot
профи26 августа 2005 г., 16:08
ольга:
то же самое СП, только читаем чуть пониже:
7.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1.Vladimir
гость26 августа 2005 г., 16:52
СП31 п.5.13…В случае когда эл.приемники 1-й кат. не могут быть запитаны от двух независимых источников, должно быть осуществленно технологическое резервирование, включаемое автоматически.
укравший
профи27 августа 2005 г., 11:39
andrey kot:
рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо…ольга
гость27 августа 2005 г., 14:42
klon1313
Ну а что остаётся – делать два ввода и вторую категорию для здания и 1 для ИТП. Повысить категорию возможно по заданию заказчика. Сейчас и 3 категорию делают 2 кабелями, так что больших проблем с технической стороны не вижу, ну подключат в ТП к разным системам шин, если ТП конечно двухтрансформаторная.
В том то и дело что однотрансформаторнаяольга
гость27 августа 2005 г., 14:50
я так понимаю встроенный тепловой пункт относиться к I категории?
Гость
гость15 апреля 2009 г., 17:00
а что значит “технологическое резервирование”?
Violent MITCHELL
профи15 апреля 2009 г., 17:13
Гость:
Это когда два агрегата, один сломался – второй включилсяГостьAVB
гость15 апреля 2009 г., 17:18
Понимаю термин “технологическое резервирование” так:
Например, ответственный насос не может быть подключен по второму эл. вводу. Тогда параллельно должен быть автоматически включен насос с дизельным приводом.Гость
гость15 апреля 2009 г., 17:35
ГостьAVB:
Дизельный привод – это который на дизельном топливе работает ? Т.е. с дизельным двигателем, как в автотехнике ?ГостьAVB
гость15 апреля 2009 г., 18:02
Гость:
Да, дизель. Хотя, для жилых и общественных зданий это слишком круто…
Скорее, прав Violent MITCHELL: Но определения термина я не нашел.WEL
профи15 апреля 2009 г., 19:17
ГостьAVB:
Один ввод от ТП, второй (резервный) – от ДЭС. Ставишь второй двигатель для включения в случае поломки первого – получаешь технологическое резервирование первого ДГУГостьAVB
гость15 апреля 2009 г., 20:18
WEL:
Так что при технологическом резервировании резервируется: вводы питания или исполнительные механизмы(двигатели)?WEL
профи15 апреля 2009 г., 20:25
двигатели в этом случае.
технологическое – тоесть за счет резервирования механизмов, целых поточных линий на заводах и тд. Вводы – это резерв питания
В начале первого раздела ПУЭ, про категории питания об этом достаточно внятно сказано
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Разделение PEN проводника
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Характеристика автоматического выключателя
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Импульсный блок питания IR2153
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Я не могу найти информацию о D0938FB
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю