Как правильно выбрать магнитный пускатель
-
-
09.04.2004 #52393
Николай
Ключникkirov
профи09 апреля 2004 г., 12:43
Подскажите пожалуйста как правильно выбрать магнитный пускатель. Какими критериями придерживаться?
Эл
гость09 апреля 2004 г., 12:59
А зачем он Вам?
Ищущий
профи09 апреля 2004 г., 13:05
kirov:
1) Характер нагрузки, есть таблицы, по которым можно определить сколько и каких ламп можно подключить к пускателю или двигатели до какой мощности можно подключать.
2) Габаритные размеры, т.е. а сможет ли данный влесть в шкаф.
3) рабочее напряжение катушки (зависит от вашей системы управления) обычно ~220 или 24 DC
4) Фирма производитель – от денег ЗаказчикаЖан
гость18 апреля 2004 г., 01:19
1. Велечина (Ток по категории АС-3)
2. Наличие теплового реле
3. наличие реверса
4. стпень защиты ,IP
5 Доп. эл-ты управления (кнопки на корпусе, лампочка)
6. Класс износостойкости (кол-во срабатываний)
7. климатическое исп. и категория размещения. (на это как обычно внимания не обращают)
Цена напрямую связанна с качеством сборки (брак) и класса износостойкости, (+ реклама).
Все на этом форуме предлогают Сименс, АББ, Шнайдер, но есть и много наших норальных изделий. к примеру ПМ12 Кашинские – весьма надежные изделия или ПМЛ украинские (по лицензии Шнайдера)Жан
гость18 апреля 2004 г., 01:32
Забыл про доп. котакты, катушку управления.
На неё кстати можно надеть ограничитель перенапряжения (ОПН)- он будет сглаживать (разряжать) катушку при отключении. Есть как в импортных пускателях, так и в наших.
Требования к доп контакта также ограниченно мин. током.(на контактах образуется окись серебра, плохо проводящего ток.)
(Это прада важно когда используют микросхемы) У иностранцев эти параметры получше.
Кол-во вкл/выкл в час. При большом значении используют бесконтактные пускатели. (по этой х-ке и наши и европейские одинаковы, отстают китайцы)Shadow
гость11 марта 2005 г., 15:11
а сможет ли данный влесть в шкаф.
Вопрос такой.
У меня есть нагрузка (освещение) в 35 А, на какой ток нужно ставить пускатель? На 40 А?Ищущий
профи11 марта 2005 г., 20:15
Shadow:
Шер ами, дело в том, что выбор контактора не зависит от расчетного тока нагрузки, он зависит от характера
Говоря проще, скажите количество, тип и мощность светильников и мы Вам скажем тип контактораShadow
гость15 марта 2005 г., 11:44
ами, дело в том, что выбор контактора не зависит от расчетного тока нагрузки, он зависит от характера
Количество светильников – 15, Мощность одного светильника – 0,125 кВт, Тип – ДРЛ…
От характера – это как?
Заранее спасибо!!!Victor
профи15 марта 2005 г., 16:38
Shadow:
АВВ
серия А9 например до 15 штук ДРЛ125 на фазу.Victor
профи15 марта 2005 г., 16:46
Shadow:
colan.ru/forumnew/view.php?idthread=14457Poluxe
гость10 июня 2007 г., 16:02