Как правильно заменить КПП: в бумаге на сшитый?

    • #118931
      Николай
      Ключник
      Rust3m
      17 мая 2023 в 10:36

      2

      Энергетика: 16

      16 лет и 353 дня
      упоминали 4 раза

      Хотим заменить кабель ААШВ 3х120 на сшитый АПВПу. Столкнулись с таким вопросом. Чем лучше заменить, АПВПу 1х120 (3 нитками), или на АПВПу 3х240?

      Кто то ищет причины, а кто то возможности!

      Бизон
      17 мая 2023 в 11:55

      9

      Энергетика: 45

      19 лет и 234 дня
      упоминали 94 раза

      Наиболее очевидный вариант замены ААШВ 3х120 – это АПвПу 3х120, но он почему-то не рассматривается.

      I aim to misbehave ©

      Rust3m
      17 мая 2023 в 12:21

      2

      Энергетика: 16

      16 лет и 353 дня
      упоминали 4 раза

      «@Бизон Наиболее очевидный вариант замены ААШВ 3х120 – это АПвПу 3х120, но он почему-то не рассматривается.»

      вот и хочется понять в чем причина. 3 нитки дороже.))))

      Кто то ищет причины, а кто то возможности!