Как расчитать потребляемый ток при звезде и треугольнике

    • #52343
      Николай
      Ключник

      Artem
      гость

      30 декабря 2003 г., 12:54

           

      Подскажите, пожалуйста! Как не используя умные формулы с комплексными числами рассчитать потребляемый ток при трехфазном включении нагрузки на 380В при “звезде” и “треугольнике” при известной потребляемой мощности? Спасибо!

             

      Bolik
      гость

      31 декабря 2003 г., 06:50

            

      Потребляемый ток I=P/(1,71*Uл*cos fi)
      Где здесь схема соединеия обмоток?

      Dog
      специалист

      31 декабря 2003 г., 19:43

            

      а вот вопрос – если при треугольнике по всем проводам пойдёт одинаковый ток, то какой ток будет в N при звезде ?

      icq: 337639151

      Bolik
      гость

      05 января 2004 г., 09:26

            

      dog:
      Вопрос непонятен!
      На какое напряжение расчитана обмотка фазы?
      А вообще при симметричной нагрузке ток в N равен нулю, поэтому кстати очень часто к двигателю шел трехжильный провод.
      Вот что действительно интересно как будут распределены напряжения и токи при несимметричной нагрузке и питанием трехжильным проводом не соединяя нейтральной точки двигателя с N.

      Dog
      специалист

      06 января 2004 г., 02:07

            

      2Bolik
      вот примерно это я и говорил : ).

      icq: 337639151

      Гость
      гость

      14 июля 2007 г., 19:54

            

      ток в нуле равен перекосу фаз и разбросу параметров обмотки и составляет несколько вольт

      АК
      гость

      14 июля 2007 г., 21:34

            

      Гость:
      ток в нуле равен перекосу фаз и разбросу параметров обмотки и составляет несколько вольт – спасибо порадовали, искренне восхищен глубиной и ходом мысли.

      sher
      профи

      16 июля 2007 г., 14:13

            

      ток в нуле равен перекосу фаз и разбросу параметров обмотки и составляет несколько вольт – ну, здесь человек все расставил по полочками, молодец, – коротко и все сразу понятно. Классика, так сказать – ток в нуле равен несколько вольт, перекосу фаз и разбросу. Офигеть!

      А, если серьезно, откройте любой учебник электротехники или физики, наконец. Раздел: Трехфазные цепи. Элементарные вещи, там все об этом сказано.

      vyachek
      профи

      16 июля 2007 г., 14:35

            

      ток в нуле равен перекосу фаз и разбросу параметров обмотки А я сразу вспомнил годы учебы в техникуме и ответ одного студента (уж не Гость: ли?) на вопрс объяснить работу трансформатора. Он начал так: “В зависимости от количества пыли на обмотках трансформатора….”

      Роман-электрик
      профи

      16 июля 2007 г., 17:44

            

      Да уж… а если у лампочки поменять местами фазу и ноль то она начнет давать темноту и холод…

             

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×