как выбрать шину РЕ в распредщите?
-
-
31.07.2002 #52150
Николай
КлючникСергей
гость31 июля 2002 г., 12:40
Подскажите, плс., как выбрать шину РЕ в распредщите?
RRR
гость31 июля 2002 г., 14:32
Сергей,
Как понять “выбрать шину”? Можно ли поподробней узнать о сути проблемы?2ALL
Ключник31 июля 2002 г., 14:50
Сергей,
Если по мощности, то не менее нейтральной.2ALL
Ключник31 июля 2002 г., 14:53
Но, вообще-то, надо видеть схему, чтобы не ошибиться с советом.
2ALL
Ключник31 июля 2002 г., 17:14
Сергей,
При первом беглом осмотре схемы, присланной по почте, ничего особенного в щитке нет. Это может быть обычный металлический или пластиковый щиток наружного или внутреннего монтажа. Обычно Legrand, Gewiss, ABB, IDE и т.д. комплектует такие щитки шинами N и PE равными по мощности и конструктивно объединенными в один блок. Так что тут задумываться особо не надо.
Вроде этой
Кстати, без особой надобности не следует использовать 3-фазный вводной автомат. Лучше использовать 3 однофазных, а перед ними установить 3-фазный рубильник.
Я бы еще посоветовал использовать УЗО на 30mA на каждую фазу в паре с ДПН (Датчиком Превышения Напряжения) – получится “непотопляемая” схема.don
гость01 августа 2002 г., 00:13
А если вводной 3-х полюсный автомат на 100 А ,то при использовании однополюсного на каждую фазу достаточно на 33,3333 А ?
2ALL
Ключник01 августа 2002 г., 13:07
don,
Нет.
3-полюсный автомат на 100 – это, попросту говоря, 3 обединенных одним механизмом срабатывания однополюсных автомата на 100A. 100+100+100.
Так что 3-полюсняй автомат 100A можно заменить только тремя однополюсными на 100A.
-