КЛАСС КОНТАКТНОГО СОЕДИНЕНИЯ

    • #56797
      Николай
      Ключник

      Гость
      гость

      26 января 2009 г., 14:42

           

      Здравстуйте!Уменя вопрос:
      почему с увеличением класса контактного соединения (то есть с ужесточениеи требований)
      разрешается увеличивается разрешенное соотношение сопротивления контактных соединений к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников. ПО ИДЕИ, ВРОДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАОБОРОТ?
      Вырезки из ГОСТ 10434-82:
      1.1. В зависимости от области применения электрические контактные соединения (далее – контактные соединения) подразделяются на классы в соответствии с табл. 1.
      Таблица 1
      Область применения контактного соединения Класс контактного соединения
      1. Контактные соединения цепей, сечения проводников которых выбраны по допустимым длительным токовым нагрузкам (силовые электрические цепи, линии электропередачи и т.п.) 1
      2. Контактные соединения цепей, сечения проводников которых выбраны по стойкости к сквозным токам, потере и отклонению напряжения, механической прочности, защите от перегрузки. Контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали 2
      3. Контактные соединения цепей с электротехническими устройствами, работа которых связана с выделением
      большого количества тепла (нагревательные элементы, резисторы и .п.) 3
      2.2. Требования к электрическим параметрам
      2.2.1. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:
      для класса 1 – 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов;
      для класса 2 – 2;
      для класса 3 – 6.

             

      Гость
      гость

      27 января 2009 г., 19:58

            

      кто-нибудь!
      откликнитесь, пожалуйста!

      Эл2
      профи

      27 января 2009 г., 20:05

            

      Похоже вопрос для электротехнической олимпиады.
      Причём вомпрос явно на засыпку
      Это для отличников
      Эл (троеЧник)

      Redj
      профи

      27 января 2009 г., 21:57

            

      а относительные значения в размерностях учитываются…?

      comings
      гость

      28 января 2009 г., 14:13

            

      по-моему, никакого противоречия нет. Просто, если у вас, грубо говоря, плохое контактное соединение, то позаботьтесь, чтобы у вас хотя бы линия была не слишком длинной. И наоборот соответственно:чем выше качество соединения, тем длинее может быть линия.

      Redj
      профи

      21 сентября 2010 г., 23:28

            

      …если у вас, грубо говоря, плохое контактное соединение, то позаботьтесь, чтобы у вас хотя бы линия была не слишком длинной…

             