Коэффициент перегрузки для трансформатора

    • #66414
      alexandr
      Участник

      День добрый. Подскажите пожалуйста почему в “методике о расчетах платы за присоединение к электрическим сетям” при расчете максимально допустимой мощности для однотрансформаторной подстанции не учитывается коэффициент перегрузки трансформатора

      А вот уже для двухтрансформаторной подстанции этот коэффициент вводится.

      Выходит, что однотрансформаторную подстанцию ​​вообще нельзя перегружать?

      В чем здесь фишка?

    • #66415
      elektrik
      Участник

      Трансформатор может перегружаться только на определенное к-во часов. В двухтрансформаторных ТП это обычно на время замены одного трансформатора либо время восстановления напряжения на одной из секций.

      Допустимое кол-во часов перегрузки тр-ра при коэффициенте К перегрузки указано в его руководстве по эксплуатации.
      В однотрансформаторных ТП перегрузку не допускают, поскольку неизвестно какое кол-во часов она будет.

    • #66416
      alexandr
      Участник

      Да, ясно. Спасибо за ответ

Viewing 2 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.