Коэффициент спроса для вентустановок
-
-
12.09.2006 #54261
Николай
КлючникСергей Музыка1
профи12 сентября 2006 г., 14:57
Имею жилое здание многоэтажное.
На каждый стояк вентиляции ставится крышный вентилятор вытяжной.
Я думаю, что она всегда работает, поскоку тогда ни хрена не будет вытягивать из кухонь, санузлов.
Но, блин, у меня на дом их 100шт., каждый по 450Вт.
45 кило получается!?!?!?
Кто чего думает по этому поводу?Сергей Музыка1
профи12 сентября 2006 г., 14:58
Имею ввиду какой Кс брать на вводе в дом!?
Victor
профи12 сентября 2006 г., 15:58
0,8 (не из норм, просто для вентиляции люблю это число)
Сергей Музыка1
профи12 сентября 2006 г., 16:08
Victor:
Почему!?
Ведь это как бы централизованная система для всего здания.
Откуда может произойти такая ситуация, что один стояк отключат, а другой нет (аварию, конечно не беру в расчёт).Sokolov
профи12 сентября 2006 г., 16:19
Сергей Музыка1:
По СП31-110 на первый взгляд Кс=0,55, но надо проанализировать нагрузки освещения, силовые…. в общем по алгоритму СПVictor
профи12 сентября 2006 г., 16:21
Сергей Музыка1:
Потому что иначе надо брать 1 ибо если спросишь у вентиляционщика как работают крышные, он скажет ВСЕГДА.Сергей Музыка1
профи12 сентября 2006 г., 16:42
Но есть такая табличка в СП:
6.8 Расчетная нагрузка линий питания электродвигателей санитарно-технических устройств определяется по их установленной мощности с учетом коэффициента спроса, принимаемого по таблице 6.9.
Таблица 6.9
№
п.п. Удельный вес установленной мощности работающего сантехнического и холодильного оборудования, включая системы кондиционирования воздуха в общей установленной мощности работающих силовых электроприемников, % Кс при числе электроприемников1
2 3 5 8 10 15 20 30 50 100 200
1 100-85 1
(0,0,9
(0,75) 0,8
(0,7) 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,55 0,5 5 0,5
2 84-75 – – 0,75 0,7 0,65 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5
3 74- 50 – – 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45
4 49-25 – – 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45
5 24 и менее – – 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,4
1 В скобках приведены коэффициенты спроса для электродвигателей единичной мощностью св. 30 кВт.
Примечания
1 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не указанного в таблице, производится интерполяцией.
2 В установленную мощность резервные электроприемники не включаются.Сергей Музыка1
профи12 сентября 2006 г., 16:43
Victor:
Только я не могу представить электродвигатель круглые сутки молотящий на полную.
Какой же у него срок службы!?Sokolov
профи12 сентября 2006 г., 17:20
На каждый стояк вентиляции ставится крышный вентилятор вытяжной если стоят газовые плиты стояк должен быть отдельный на каждую квартиру.
Когда я работал в монтаже вытяжные вентиляторы ставили на кухне в вентканал индивидуально начиная с 6-го этажа и выше в 9-и этажках.Профэлектрик
гость12 сентября 2006 г., 20:41
Берите Kс-0.7-0.8, не ошибетесь, по всем справочникам вентиляторы имеют такие коэффиценты. ведь если даже предположить, что они работают сутками, то все равно электропривод вентилятора рассчитывается с запасом, т.е. он практически не работает на 100%, можно добавить и другие факторы (технологические), что это так.
Al
гость13 сентября 2006 г., 02:24
2 Виктор Змей 5 балофффф!!!!
Vladimir-1
профи13 сентября 2006 г., 09:57
Сергей Музыка1:
А как включаются эти вентиляторы? Если вентилятор установлен на каждый стояк(квартиру?), неужели они все всегда работают? Автоматика? Вряд ли. В ручную жильцами? Тоже вряд ли? А как тогда?
От этого и будет зависеть Кс.Victor
профи13 сентября 2006 г., 11:22
Al:
2 Виктор Змей 5 балофффф!!!!
Поясни это к чему???
Сергей Музыка1:
Я лично считаю что правильно тебе посоветовал.
Общаться тут и пытатьсяя прийти к заветному числу, с точностью до сотых это бред. Для 100 штук – потребляемая мощность не будет постоянной, а будет менятся.
Крышные вентиляторы в жилых домах бывают двух типов: либо постоянные либо включаемые от датчиков при нехватке естественной тяги. Так что я думаю если взять меньше 0,8 то можно и пролететь с потребляемой мощностью в жаркое летнее время.Al
гость13 сентября 2006 г., 11:38
2 Виктор змей… я про вентиляторов -суппостатов, которые говорят “ВСЕГДА”
Сергей Музыка1
профи13 сентября 2006 г., 13:42
Взял единицу.
На стадии ПП лучше перезаложусь.Гость
гость13 сентября 2006 г., 18:12
STAFFf-UA.com – это полностью автоматизированная система электронного рекрутмента для профессионалов, позволяющая использовать все преимущества подбора персонала и поиска работы через Интернет. РАБОТА ВАКАНСИИ ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ТЕСТИРОВАНИЕ
Sokolov
профи15 сентября 2006 г., 12:34
Наткунулся на такой документ по рачету нагрузок жилых домов
РМ-2696
4.1. Расчетную нагрузку линий питания лифтовых установок и электродвигателей сантехнического оборудования следует определять по формуле:
Рс=суммаРiхКс
Коэффициент спроса при числе электродвигателей сантехустройств
2 3 5 8 15 20
1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65
30 50 100 200
0,6 0,55 0,55 0,5
5.1. Расчетную нагрузку на вводах в дом и на шинах 0,4 кВ ТП следует определять по формуле:
Рр = Ркв + 0,9 Рс + К1Р1 + … КnРn,
где Ркв – расчетная нагрузка квартир, кВт.
Рс – расчетная нагрузка силового оборудования (лифтов).
Р1 … Рn – расчетные нагрузки встроенных или пристроенных помещений, питающихся от электрощитовой жилого дома, определяются по методикам ВСН 59-88.
К1 … Кn – коэффициенты участия в максимуме нагрузки квартир и силовых электроприемников жилого дома нагрузки встроенных или пристроенных помещений определяются по таблице 5.2.
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.