Коэффициент спроса для вентустановок

    • #54261
      Николай
      Ключник

      Сергей Музыка1
      профи

      12 сентября 2006 г., 14:57

           

      Имею жилое здание многоэтажное.
      На каждый стояк вентиляции ставится крышный вентилятор вытяжной.
      Я думаю, что она всегда работает, поскоку тогда ни хрена не будет вытягивать из кухонь, санузлов.
      Но, блин, у меня на дом их 100шт., каждый по 450Вт.
      45 кило получается!?!?!?
      Кто чего думает по этому поводу?

             

      Сергей Музыка1
      профи

      12 сентября 2006 г., 14:58

            

      Имею ввиду какой Кс брать на вводе в дом!?

      Victor
      профи

      12 сентября 2006 г., 15:58

            

      0,8 (не из норм, просто для вентиляции люблю это число)

      icq: 293577444

      Сергей Музыка1
      профи

      12 сентября 2006 г., 16:08

            

      Victor:
      Почему!?
      Ведь это как бы централизованная система для всего здания.
      Откуда может произойти такая ситуация, что один стояк отключат, а другой нет (аварию, конечно не беру в расчёт).

      Sokolov
      профи

      12 сентября 2006 г., 16:19

            

      Сергей Музыка1:
      По СП31-110 на первый взгляд Кс=0,55, но надо проанализировать нагрузки освещения, силовые…. в общем по алгоритму СП

      Victor
      профи

      12 сентября 2006 г., 16:21

            

      Сергей Музыка1:
      Потому что иначе надо брать 1 ибо если спросишь у вентиляционщика как работают крышные, он скажет ВСЕГДА.

      icq: 293577444

      Сергей Музыка1
      профи

      12 сентября 2006 г., 16:42

            

      Но есть такая табличка в СП:
      6.8 Расчетная нагрузка линий питания электродвигателей санитарно-технических устройств определяется по их установленной мощности с учетом коэффициента спроса, принимаемого по таблице 6.9.
      Таблица 6.9

      п.п. Удельный вес установленной мощности работающего сантехнического и холодильного оборудования, включая системы кондиционирования воздуха в общей установленной мощности работающих силовых электроприемников, % Кс при числе электроприемников1
      2 3 5 8 10 15 20 30 50 100 200
      1 100-85 1
      (0, 0,9
      (0,75) 0,8
      (0,7) 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,55 0,5 5 0,5
      2 84-75 – – 0,75 0,7 0,65 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5
      3 74- 50 – – 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45
      4 49-25 – – 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45
      5 24 и менее – – 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,4
      1 В скобках приведены коэффициенты спроса для электродвигателей единичной мощностью св. 30 кВт.
      Примечания
      1 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не указанного в таблице, производится интерполяцией.
      2 В установленную мощность резервные электроприемники не включаются.

      Сергей Музыка1
      профи

      12 сентября 2006 г., 16:43

            

      Victor:
      Только я не могу представить электродвигатель круглые сутки молотящий на полную.
      Какой же у него срок службы!?

      Sokolov
      профи

      12 сентября 2006 г., 17:20

            

      На каждый стояк вентиляции ставится крышный вентилятор вытяжной если стоят газовые плиты стояк должен быть отдельный на каждую квартиру.
      Когда я работал в монтаже вытяжные вентиляторы ставили на кухне в вентканал индивидуально начиная с 6-го этажа и выше в 9-и этажках.

      Профэлектрик
      гость

      12 сентября 2006 г., 20:41

            

      Берите Kс-0.7-0.8, не ошибетесь, по всем справочникам вентиляторы имеют такие коэффиценты. ведь если даже предположить, что они работают сутками, то все равно электропривод вентилятора рассчитывается с запасом, т.е. он практически не работает на 100%, можно добавить и другие факторы (технологические), что это так.

      Al
      гость

      13 сентября 2006 г., 02:24

            

      2 Виктор Змей 5 балофффф!!!!

      Vladimir-1
      профи

      13 сентября 2006 г., 09:57

            

      Сергей Музыка1:
      А как включаются эти вентиляторы? Если вентилятор установлен на каждый стояк(квартиру?), неужели они все всегда работают? Автоматика? Вряд ли. В ручную жильцами? Тоже вряд ли? А как тогда?
      От этого и будет зависеть Кс.

      Victor
      профи

      13 сентября 2006 г., 11:22

            

      Al:
      2 Виктор Змей 5 балофффф!!!!
      Поясни это к чему???
      Сергей Музыка1:
      Я лично считаю что правильно тебе посоветовал.
      Общаться тут и пытатьсяя прийти к заветному числу, с точностью до сотых это бред. Для 100 штук – потребляемая мощность не будет постоянной, а будет менятся.
      Крышные вентиляторы в жилых домах бывают двух типов: либо постоянные либо включаемые от датчиков при нехватке естественной тяги. Так что я думаю если взять меньше 0,8 то можно и пролететь с потребляемой мощностью в жаркое летнее время.

      icq: 293577444

      Al
      гость

      13 сентября 2006 г., 11:38

            

      2 Виктор змей… я про вентиляторов -суппостатов, которые говорят “ВСЕГДА”

      Сергей Музыка1
      профи

      13 сентября 2006 г., 13:42

            

      Взял единицу.
      На стадии ПП лучше перезаложусь.

      Гость
      гость

      13 сентября 2006 г., 18:12

            

      STAFFf-UA.com – это полностью автоматизированная система электронного рекрутмента для профессионалов, позволяющая использовать все преимущества подбора персонала и поиска работы через Интернет. РАБОТА ВАКАНСИИ ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ТЕСТИРОВАНИЕ

      Sokolov
      профи

      15 сентября 2006 г., 12:34

            

      Наткунулся на такой документ по рачету нагрузок жилых домов
      РМ-2696
      4.1. Расчетную нагрузку линий питания лифтовых установок и электродвигателей сантехнического оборудования следует определять по формуле:
      Рс=суммаРiхКс
      Коэффициент спроса при числе электродвигателей сантехустройств
      2 3 5 8 15 20
      1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65
      30 50 100 200
      0,6 0,55 0,55 0,5
      5.1. Расчетную нагрузку на вводах в дом и на шинах 0,4 кВ ТП следует определять по формуле:
      Рр = Ркв + 0,9 Рс + К1Р1 + … КnРn,
      где Ркв – расчетная нагрузка квартир, кВт.
      Рс – расчетная нагрузка силового оборудования (лифтов).
      Р1 … Рn – расчетные нагрузки встроенных или пристроенных помещений, питающихся от электрощитовой жилого дома, определяются по методикам ВСН 59-88.
      К1 … Кn – коэффициенты участия в максимуме нагрузки квартир и силовых электроприемников жилого дома нагрузки встроенных или пристроенных помещений определяются по таблице 5.2.