Контроллер Deif для ДГУ Caterpillar

    • #85570
      Николай
      Ключник

      Sidcrosby

      Добрый день!
      Столкнулся с проблемой подключения к контроллеру Deif GPU/2/GS на ДГУ Cat с помощью утилиты USW. Выдаёт сообщение, что с её помощью подключение к Caterpillar невозможно. Возможно, кто-нибудь знает, какой софт нужен для подключения к Cat?

      Jackson

      Добрый день!
      Либо Вы используете не ту версию утилиты (для GPU-2 нужна USW 1.x – последняя версия USW 1.42, есть на оф.сайте свободно и у нас по запросу в техподдержку), либо Ваш GPU-2 брендирован под CAT и к нему нужна специальная утилита от CAT, которая есть только в CAT.

      Sidcrosby

      TEB писал(а): Добрый день!
      Либо Вы используете не ту версию утилиты (для GPU-2 нужна USW 1.x – последняя версия USW 1.42, есть на оф.сайте свободно и у нас по запросу в техподдержку), либо Ваш GPU-2 брендирован под CAT и к нему нужна специальная утилита от CAT, которая есть только в CAT.

      Я использовал USW 1.43. Но мой GPU именно брендирован под САТ, вот и пытаюсь найти хотя бы название катовской утилиты, чтобы знать, что и где искать.

      Jackson

      У них несколько названий, завтра могу посмотреть. Но это Вам ничего не даст, в свободном доступе их нет. Их нет даже у нас – регионального представительства. Так что советую не терять время и обращаться в CAT.
      Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
      Кстати, а что Вы хотите там поправить в настройках? Может это можно сделать и без доступа с ПК?

      Sidcrosby

      Заменили батарейку (модуль Timekeeper). В ДВК сказали, что при этом слетает конфигурация. Хотели слить конфигурацию с рабочего, и залить в этот.

      Jackson

      Да, есть такое дело.
      Называется утилита банально – ‘CAT USW 1’.