    • #53877
      Николай
      Ключник

      Pave1
      профи

      29 мая 2006 г., 14:40

           

      Вобщем ситуация следующая:
      в контроллере и его модулях расширения остаются незадействованными три аналоговых выхода (упр. напряжение — 0-10 V DC, упр. ток — 2mA)
      а мне надо лампочку вывести на дверцу щита.
      На лампочки обычно использую дискретные выходы. Но в этот раз у меня нет дискретных выходов. Чтобы мне получить всего один DI мне необходимо поставить модуль расширения ценой в 372+72 Евро (без НДС) – дороговато
      Что посоветуете?

             

      Pave1
      профи

      29 мая 2006 г., 14:55

            

      Если я что-то непонятно объяснил, спрашивайте.

      Pave1
      профи

      29 мая 2006 г., 14:59

            

      По моему выходов только три:
      1. Преобразовать аналоговый сигнал дискретный. Для этого необходим “преобразователь”. Существуют ли такие? и где их купить?
      2. Лампочка, которая бы загорелась от 10*2=20мА. Но по моему такого не бывает.
      3. Поставить нужный модуль расширения

      Гость
      гость

      29 мая 2006 г., 17:18

            

      Третий вариант по вашим словам дороговат.
      А вот первый очень даже рабочий.
      Можно использовать аналго-цифровой преобразователь
      SC1/D (Regin), который преобразует входной сигнал,
      изменяющийся в диапазоне 0…10 В, в выходной релейный сигнал ВКЛ-ВЫКЛ. Преобразователь SC1/D может
      быть настроен на прямое или инверсное действие.
      Напряжение питания 24В.
      Т.е нужен трансформатор.
      Стоит примерно 110 у.е.

      ozi
      Ключник

      29 мая 2006 г., 17:30

            

      Как понял, нужно с помощью аналогового выхода 0-10 В до 2 мА включить/выключить индикаторную лампочку. Если вместо лампочки светодиод поставить, достаточно последовательно с ним резистор 1 кОм – 0-2 В – не горит, 2-10 – горит. Если помощнее лампу, потребуется типа усилителя – транзисторный или другой ключ masterkit.ru/main/set.php?num=874 – хотя и на 5 мА, может и пойдет. На 8 каналов – masterkit.ru/info/magshow.php?num=168 . Такой ключ с реле мож и самим сделать. Еще проще на мелкосхемах. Переход на транзисторах 1-3 В только не резкий. На МС 7414 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27375/TI/7414.html – триггер Шмитта все резко сделает и дешево.
      Если нужно включить при определенном напряжении, можно на аналоговом компараторе схемку найти/сделать. АЦП дороже.

      MYSha
      новичок

      30 мая 2006 г., 01:44

            

      Pave1:
      Надо делать или на электронных ключах, можно даже электроный ключ и эл-мех. реле. Если не секрет какой фирмы МК?

      icq: 224185011

             