Метка: Трансформаторы
КТП 2х1600 с сендвич панелями
-
-
31.05.2006 #53887
nafnaf
ученик31 мая 2006 г., 12:05
Добрый день всем. Помогите с проектом. Трансы ТМГ-1600/10/0,4. Заказчик хочет по стороне 0,4 2 отходящие линии. Секционный выключатель на стороне 10 кВ. Есть ли у кого-нибудь что-то похожее. Скиньте на мыло, пожалуйста
Victor
профи31 мая 2006 г., 12:26
nafnaf:
Подробней что хочешь?
секционирование по 10кВ без проблем, доп. секция RM-6 решает вопрос (правда ручное, или ты об АВР на 10кВ??)
2 линии это что? 2 шинопровода сразу идут к потребителям или просто 2 независиные секции?nafnaf
ученик31 мая 2006 г., 12:32
Victor:
секционирование по 10 как раз ручное, а на низкой с каждого транса через автомат по одному кабелюVictor
профи31 мая 2006 г., 12:42
nafnaf:
одному кабелю
корректней по одной линии, одного такого кабеля не бывает))).
тебе однолинейная схема нужна?
просто не пойму вчем вопрос, если как такового РУ0,4 нетуnafnaf
ученик31 мая 2006 г., 13:11
Victor:
одному кабелю – ошиблась. Да, нужна однолинейка чтобы показать заказчику.Victor
профи31 мая 2006 г., 13:27
Посмотри, я отправил. Только там после транса у меня шло разделение на 2 секции от каждого, соответтвенно тебе эта промежуточная секция не нужна.
ЗЫ так все таки куда у тебя идут линии после трансов?nafnaf
ученик31 мая 2006 г., 13:38
Victor:
Спасибо.линии после трансов идут на ГРЩ производственного корпуса. Еще вопрос это можно сделать на отечественном оборудовании?Victor
профи31 мая 2006 г., 13:43
nafnaf:
Канешно, только я в нашем не разбираюсь абсолютноГость
гость31 мая 2006 г., 14:36
Привет всем! Может кто-нить прислать примерное ТЗ на проектирование трансформаторной подстанции? Мое мыло [email protected] Заранее спасибо!

Samael
специалист31 мая 2006 г., 21:12
Victor:
Есть ли сайт производителя или форма опросного листа на повышающую ТП 0,4/6кВ.Victor
профи01 июня 2006 г., 10:57
Samael:
Это вопрос? Не, не сталкивался. Позвони в какой нить ЭЗОИС и спроси, в чем проблемма то))
И вообще не стесняйтесь яндекс почаще спрашивать по визникающим вопросам такого рода)))
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Я не могу найти информацию о D0938FB
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Импульсный блок питания IR2153
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Характеристика автоматического выключателя
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Разделение PEN проводника