МастерScada демо-версия
-
-
19.11.2020 #84661
Николай
КлючникLenprom
Добрый день, коллеги.
Подскажите те, кто пробовал поразбираться с Мастер-Скада и начал с бесплатной демо-версии на 32 тега.
Я правильно понимаю, что Мастер-Скада работает с сторонними устройствами по ОРС?
Т.е. если я беру бесплатную демо версию на 32 тега, конфигурирую в ней три-пять аналоговых параметров в мнемосхеме, то для того, что бы опросить прибор по модбасу мне нужен еще будет чей-то ОРС-сервер модбас? Т.е. в самой скаде (по крайней мере ее демо версии) никаких встроенных драйверов модбас нет?
Подскажите те, кто ставил демо-версию и разбирался с ней.
Спасибо.megavolt86
В версии 3 точнонет!
У инсат также есть модбас орс сервер, который до 32 точек тоже ‘бесплатен’ , пробуйте его)
Если не лениво то поищите в документации к мастерскада инструкцию по написанию драйверов и попробуйте написать самостоятельно.
А если вообще лениво то ищите другую скада с драйверами и ‘бесплатную’petr2off
Lenprom писал(а): 19 ноя 2020, 01:47 Я правильно понимаю, что Мастер-Скада работает с сторонними устройствами по ОРС?Не правильно понимаете. OPC сервер – это у них любимая тема, но есть еще у них продукт MasterLink который работает без OPC сервера. Просто его бесплатной версии не существует. Он кстати кроме Modbus и DCON протокол, например поддерживает.
Lenprom
Понятно. Спасибо!
Т.е. в демоверсии поиграться с реальным железом средствами только демо-версии не получится.
Что-то подобное ожидалось. А с чужими ОРС-серверами демо-версия работает?Никита
Lenprom писал(а): 19 ноя 2020, 13:29 Т.е. в демоверсии поиграться с реальным железом средствами только демо-версии не получится.
Что-то подобное ожидалось. А с чужими ОРС-серверами демо-версия работает?Смотря с каким железом. тот же Инсатовский OPC существует в двух вариантах – Modbus Universal MasterOPC Server, заточенный под модбас (RTU/ASCII/TCP) и MultiProtocol MasterOPC Server, с набором разных ‘общевойсковых’ протоколов и поддержкой протоколов некоторых счетчиков тепла и электричества. Формально каждый из них существует в еще двух ипостасях – полностью бесплатный на 32 тега, и условно-бесплатный с ограничением в бесплатном режиме на час работы.
Напрямую с железом мастерскада не работает в принципе. Хотя там есть (платной опцией) MasterPLC, позволяющая программировать софтПЛК, и очевидно как-то с запрограммированными общаться, но не было надобности разбираться, поэтому не прокомментирую.
Насчет чужих OPC – несколько лет назад для опытов ICONICS Simulator OPC Server с третьей мастерскадой подружить удалось, вроде даже и проблем особых не было. Правда потом уже выяснилось, что проще в том же MultiProtocol MasterOPC Server создать программные теги и макросами сигнал формировать, чем достаточно тяжелый продукт для этих целей держать.Sergy6661
Lenprom писал(а): 19 ноя 2020, 13:29 Понятно. Спасибо!
Т.е. в демоверсии поиграться с реальным железом средствами только демо-версии не получится.
Что-то подобное ожидалось. А с чужими ОРС-серверами демо-версия работает?Демо версия будет работать и с ‘чужими’ OPC серверами, а вообще на поиграться обычная версия дает работать в рантайме без лицензии 30 минут.
Мастер скада отличается от большинства других подходом и организацией, поэтому перед тем, как бросаться в работу, лучше почитать руководства, сэкономится куча времени.Jackson
Lenprom писал(а): 19 ноя 2020, 13:29 Т.е. в демоверсии поиграться с реальным железом средствами только демо-версии не получится.А внимательно почитать?
megavolt86 писал(а): 19 ноя 2020, 04:21 У инсат также есть модбас орс сервер, который до 32 точек тоже ‘бесплатен’Lenprom
Всем – огромное спасибо. Попробую их бесплатный ОРС сервер и бесплатную скаду на 32 точки. Не получится – попробую с полновесной (рантайм на час меня тоже устроит). Пошел разбираться…Михайло
Отдельные OPC-серверы, которые продает Инсат, для Мастерскады не нужны, внутри встроены более удобные OPC-серверы. И они работают в демо-версии.
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.