МЭО Российского производства :(

    • #88686
      Николай
      Ключник

      Valentin8080

      Здравствуйте!
      У нас следующая ситуация. Закупили МЭО российского производства. У них оказались плохого качества преобразователи положения МЭО в ток. Датчик положения индуктивный. Проблема вся в преобразователе (БСПТ-10) – плохо подстраивается диапазон тока подстроечными резисторами (на вскрытие оказались некачественные подстроечные сопротивления и сама схема собрана на непретензионных деталях). Показания со временем начинают уходить. Преобразователь необходимо располагать в метрах 100 от МЭО из-за высоких температур. Кто что посоветует? Всмысле есть ли какие нибудь хорошо работающие аналоги блочков преобразования положения с индуктивного датчика в ток?

      VADR

      Кто-то из наладчиков мне нахваливал сигнализаторы положения МСП. Гугль навскидку выдаёт, к примеру, такое : http://www.yarpribor.ru/sitemap157.html. Не знаю, те эти железяки или нет.

      Alexander

      Если уж связались с нашими гробовитыми железяками – надо было брать комплектацию с реохордом. Тогда проблем-бы было гораздо меньше. Кстати, разъемы еще не доставали, которые приходится подгонять и подтачивать, чтобы хоть как-то контачило? Если нет – еще достанут, если атмосфера в не того….

      VADR

      Alexander писал(а):Если уж связались с нашими гробовитыми железяками – надо было брать комплектацию с реохордом. Тогда проблем-бы было гораздо меньше.

      Там другие проблемы – пыль попадает между проводниками и сигнал пропадает.

      MuadDib

      Было один раз дело с подобными девайсами, из серии ‘Удивительное рядом’…
      Несколько МЭОФ, на каждом установлен БСПТ, с индивидуальным фирменным блоком питания, запитанным от переменки 220 В. Токовые выходы подключены к контроллеру, схема на всех МЭОФ одинаковая. ВНЕЗАПНО в измерительных цепях появляется ~220В ! После плясок с бубном выясняется, что у одного из блоков питания 220 на входе подключен наоборот по сравнению с другими БП. То есть, скажем, у всех фаза идет на клемму ‘1’, нейтраль – на ‘2’, а у одного наоборот. Переменный ток, клеммы, естественно на L/N не промаркированы, мануал молчит – ну какая может быть разница, как его подключать? Ан нет, сделали подключение у того БП, как у всех остальных – 220 из измерительной цепи исчезло.
      И еще интереснее, все это хозяйство в той системке умело работать от UPS 220В. Так вот, переключение на ‘батарею’ тоже устраняло 220В в измерительной цепи при ‘подключенном наоборот’ БП. До сих пор интересно, как такое может быть 0.О

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×