Мне надо установить автоматические выключатели от 5А до 63А в различные цепи потребителей квартиры

    • #52183
      Николай
      Ключник

      Alex
      гость

      19 марта 2003 г., 23:31

           

      Здравствуйте.
      Мне надо установить автоматические выключатели от 5А до 63А в различные цепи потребителей квартиры.
      Автоматы на один и тот же ток сработки имеют различные время токовые характеристики (В, С, D) и различные максимально допустимые коммутационные токи, (например 3кА, 6кА, 10кА).
      У меня такой вопрос. Какие характеристики лучше или это не имеет значения и где можно прочитать, как их выбрать?
      Зависят ли выбор характеристик от типа нагрузки (активная или реактивная) и влияют ли они на срок службы и надёжность автомата, лучшую защиту цепи питания или они жёстко регламентируются нормативными документами и соответствующими расчётами в зависимости от схемы эл. цепей?
      Заранее благодарю всех за помощь.

             

      2ALL
      Ключник

      19 марта 2003 г., 23:37

            

      Рекомендуемые для использования в квартирных электроустановках – автоматы “средней чувствительности” – “С”.
      Если в линии установлены агрегаты с большими пусковыми токами (системы центрального кондиционирования (мало ли, какая квартира), мощные двигатели), то на такую линию ставится “D”.
      Ударный ток (кА), чем выше, тем надежнее – ограничений нет. Но, в общем, рокомендую 4,5 – 6 кА. Выше – затраты себя не оправдывают.

      joe kher
      профи

      20 марта 2003 г., 16:27

            

      Не помню, где это я читал (по-моему, в какой-то из леграндовских книжек-рекламок). Цитирую, извините, по памяти:
      ===
      “Выключатели на ток 4.5кА рекомендуются для установки в щитах, снабжающих непосредственно потребителей (распределительные щиты).
      Выключатели на ток 6кА рекомендуются для установки в качестве вводных выключателей распределительных щитов и в магистральных питающих щитах на отходящих линиях(т.е. в щитах, запитанных от ВРУ или других питающих щитов и служащих в качестве РУ (не питающих “оконечные” устройства – Joe Kher)
      Выключатели на токи 10 и 25кА рекомнедуются для установки в панелях ВРУ для питания линий магистральных щитов и в качестве вводных выключателей магитсральных щитов”.
      Естественно “на ток ХХкА” означает ток отключения.
      Естественно, характеристика “С” является наиболее приемлимой (характеристика – зависимость времени отключения от мгновенного повышения тока. “С” – это 5…10 номиналов выключателя). Если “В” – может сработать при незначительном повышении, если “D” – это уже для дома, где будешь постоянно включать электрорубанки или там “болгаркой” бетонные стены пилить.
      Ну вот так. Поправьте, если ошибся %).

      Bolik
      гость

      21 марта 2003 г., 07:02

            

      Почему бы стандартно не проверить выключатель на отключение тока КЗ ( приняв высокое напряжение трансформатора за 1).

             