Молниезащита пром. цеха
-
-
31.08.2023 #66199
Подскажите как быть в таком случае:
при строительстве цеха внутри было по проекту 100 опорных колонн, в которых должны были закладываться опуски к заземляющему устройству, но их там забыли проложить, как быть в этом случае, в цехе постоянно будут работать люди, снаружи заказчик не хочет прокладывать опуски (их много и портят вид фасада). Может кто знает какой-то способ прокладки опусков к ЗУ, согласно норм, возможно не отечественных. Спасибо!!!
-
31.08.2023 #66200
опуски не обязательно делать во всех колонах. Достаточно проложить опуски в колонах по периметру, расстояние между опусками согласно с ГОСТ. Если “забыли” вообще проложить, то тогда нужно больше информации: из чего сделаны стены, каким образом выполнено ЗУ.
-
31.08.2023 #66202
в которых должны были закладываться опуски к заземляющему устройству,
От молниезащиты к ЗУ?
В конструкции (внутри) колонны?
Чем обшивается здание? -
31.08.2023 #66203
Колонны – монолит с обшивкой сендвич-панелями вплотную, цех пищевой промышленности, по фасадам выполнятся МЗ не будет (заказчик против).
Изначально, должны опуски проходить в колоннах внутри и соединяться внизу идти к контуру заземления, сверху присоединяются к сетке, что на кровле.
Еще аргументация заказчика, что мыши перегрызут опуски и их нужно делать в трубах или как-то защитить.
-
31.08.2023 #66204
Мыши перегрызут опуски
боюсь даже спрашивать что производится на этом предприятии
в качестве опусков можно использовать металл сендвичей, но при условии, что наполнитель не горючь. Если сендвич расположен горизонтально, то можно использовать вертикальные нащельники.
также, при горизонтальном расположении сендвич панелей, опуски можно проложить по колоне в щелях между панелями, только нужно будет подобрать крепеж, т.к. стандартные держатели там не помещаются
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Разделение PEN проводника
Характеристика автоматического выключателя
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Импульсный блок питания IR2153
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Я не могу найти информацию о D0938FB