можно ли магистрально запитать две ВРУ одного здания

    • #61109
      leha
      Участник

      Вопрос такой: можно ли магистрально запитать две ВРУ одного здания.

      Есть ли какие то требования,которые обязывают защитить кабель идущий  ко второй ВРУ.

      В СП 31-110 запрета не нашел.Пока ищу в ПУЭ может кто то подскажет?

    • #61110
      DimDim
      Участник

      Можно при выполнении требований п.3.1.19 ПУЭ

    • #61111
      leha
      Участник

      спасибо

    • #61112
      Николай
      Ключник

      При этом сечение питающего кабеля должно быть одинаково на все ВРУ, питающихся шлейфом.

    • #61113
      DimDim
      Участник

      Не обязательно, такого требования нет,

      главное должна обеспечиваться защита кабелей по наименьшему сечению.