Можно ли провести сети напорной канализации над силовым кабелем

    • #49773
      mikola
      Участник

      Можно ли провести сети напорной канализации над силовым кабелем и потом уйти под дорогу?

      Кабель вдоль дороги на глубине 0,7 м, канализацию нужно провести под дорогой перпендикулярно кабелю.

    • #49774
      Николай
      Ключник

      Слишком много данных. Глаза разбегаются.

      Ты совершенно напрасно дал такие данные как: напряжение в кабеле, тип кабеля (маслонаполненный или нет), как проложен, чем прикрыт…

      А так, в общем случае:

      2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

      При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.

    • #49775
      AvE
      Участник

      Ну во первых какой кабель (Силовой, связь)?

      Во вторых вы должны согласовать пересечение с собственником кабеля и возможно у них есть свои пожелания.

      В третьих согласно типовому проекту А5-92 расстояние от кабеля до трубопровода не менее 0,5 м, но там случай когда трубопровод существующий и кабель ныряет под ним.

      Для вас определяющим фактором должен быть пункт 2.

    • #49776
      oleg
      Участник

      Это ж на какой глубине будет напорка, если её над кабелем бросить?

    • #49777
      mikola
      Участник

      только вот все таки можно трубу проложить над кабелем в прнц она получается прямо по земле и на расстоянии 0,7 м от кабеля???

    • #49778
      Николай
      Ключник

      Ведь русским по серому написано!!!

      0.5 в свету для обычного кабеля, 1 для маслонаполненного, 0,25 если сумеете договориться с владельцем кабеля на запихивание его (кабеля, а не владельца) в трубу (что сомнительно, т.к. для этого вам придется его отключать, выкапывать, запихивать в трубу, закапывать и проводить испытания).

      Где после этого пойдет ваша труба, по поверхности, под кабелем или еще где уже ваше решение.

Viewing 5 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×