Ты совершенно напрасно дал такие данные как: напряжение в кабеле, тип кабеля (маслонаполненный или нет), как проложен, чем прикрыт…
А так, в общем случае:
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.
Во вторых вы должны согласовать пересечение с собственником кабеля и возможно у них есть свои пожелания.
В третьих согласно типовому проекту А5-92 расстояние от кабеля до трубопровода не менее 0,5 м, но там случай когда трубопровод существующий и кабель ныряет под ним.
Для вас определяющим фактором должен быть пункт 2.
0.5 в свету для обычного кабеля, 1 для маслонаполненного, 0,25 если сумеете договориться с владельцем кабеля на запихивание его (кабеля, а не владельца) в трубу (что сомнительно, т.к. для этого вам придется его отключать, выкапывать, запихивать в трубу, закапывать и проводить испытания).
Где после этого пойдет ваша труба, по поверхности, под кабелем или еще где уже ваше решение.
Viewing 5 reply threads
Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.