Доброго дня. У меня котельная размером 3 кв. м. будет висеть настенный котел двухконтурный Buderus, фильтра на воду, расширительный бак, трубы и все такое. Можно ли разместить в такой котельной электрощит на весь дом, если возьму корпус пластиковый Шнайдер ip65 навесного монтажа и в кабель канале подведу провода?
3 м кв. ?
А как газовщики разрешили такую котельную?
Должно быть по нормам не менее 6 м кв. + объем не менее 15 м куб. + окно не менее 1м кв.
Разрешается установка щита в котельной не ниже IP65, расстояние до газовых труб, а также магистралей отопления и водоснабжения не менее 1м.
Сможете выполнить такие требования ?
Забыл сказать, что котел с коаксиальный дымоходом с забором воздуха с улицы. Окно будет маленькое, но я и в котельных с большими котлами (50 + 50 квт) видел маленькие окна. При чем стекло пакет. И никто не придирался. 1 метр до щита смогу сделать. А на счёт 3 кв. м., то я просто по проекту делал, который в интернете скачал и не задумывался о том, что нужно спросить у газовщика можно мне так строить или весь проект менять. Домик и так не большой
СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (раздел “Газоснабжение жилых домов”)
ТРЕБОВАНИЯ к помещениям с газовыми водогрейными котлами:
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
– высота не менее 2,5 метра;
– объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15м?;
– помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
– естественное освещение из расчёта остекления 0,03 кв. м на 1 куб. м помещения;
– в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха на горение; (Минимальная площадь отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв. см на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 кв. см, площадь отверстия верхней вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв. дм на 17кВт установленной мощности);
– при размещении в отдельном помещении на первом, в цокольном или в подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.
Неужели даже в Вашем маленьком домике нет другого места для электрощита ?
Хорошо, щит перенесу куда-нибудь ещё. А в котельной для соблюдения всех требований не буду заделывать проем на кухню. Кухня у меня совмещена с гостиной. Получиться 1 большое помещение с общим количеством 4 окна. И все будет отгорожено негорючей стеной
У меня тоже щит в топочной. Топочная 1.8 х 3 м. Газ (разводку) делали два месяца назад, пуска пока не было, задержка с моей стороны. В проекте, который делала ГРО, указано, что санузлы запрещается обустраивать в топочной, про щиты ничего не указано. В общем вопросов не возникло. Щит от котла у меня где-то на расстоянии 2 м.
Да и вообще, если здраво подумать в чем проблема то. Возможные утечки, которых быть не должно, должны компенсироваться правильной вентиляцией. А так и от обычного выключателя взлететь можно.