      На что можно заменить кабель 10 кВ ТЭВОКС-Шп 3х95 ?

      бБЮРОКРАТ
      30 августа 2023 в 16:59

      9

      Энергетика: 83

      18 лет и 212 дней
      упоминали 1111 раз

      https://www.mkm.ru/search/?tags=&how…
      ‘Кабель силовой, с медной жилой, с термостойкой изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным шлангом из полиэтилена ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЕТУ: Прокладка в сырых помещениях (каналах) и в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью без ограничения в разности уровня прокладки Преимущества: Прочность, долговечность, экономичность, увеличенная длительно допустимая температура нагрева жилы до +90°C, надежность, без ограничения уровня прокладки, гарантийный срок эксплуатации 10 лет.’
      Свинцовую оболочку делают немногие заводы, если вопрос в этом, то и замену надо искать у соответствующих изготовителей.

      Сообщение было изменено

      hvolt
      31 августа 2023 в 11:11

      11 лет и 0 дней
      упоминали 10 раз

      «@бБЮРОКРАТ [ссылка]
      ‘Кабель силовой, с медной жилой, с термостойкой изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным шлангом из полиэтилена ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЕТУ: Прокладка в сырых помещениях (каналах) и в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью без ограничения в разности уровня прокладки Преимущес…»

      Спасибо Дмитрий Вадимович, я так понимаю , что здесь вопрос не только в свинцовой оболочке, здесь ещё повышенная температура на жиле, с чем может справиться сшитый полиэтилен ну или кабель с бумажно-пропитанной изоляцией, чего уж точно не хочется.

      бБЮРОКРАТ
      31 августа 2023 в 11:40

      9

      Энергетика: 83

      18 лет и 212 дней
      упоминали 1111 раз

      «@hvolt Спасибо Дмитрий Вадимович, я так понимаю , что здесь вопрос не только в свинцовой оболочке, здесь ещё повышенная температура на жиле, с чем может справиться сшитый полиэтилен ну или кабель с бумажно-пропитанной изоляцией, чего уж точно не хочется.»

      Если точно известно, что по проектным данным нужно заказчику, то и замена может иметь несколько другой вид, чем прямое копирование прототипа или вписанной в проект конструкции.
      Я только обратил внимание на упомянутый в описании на сайте Москабеля свинец, как то, что сейчас используют в производстве 3-4 завода в РФ.
      Что касается термостойкой изоляции для трёхфазного кабеля на 10 кВ, то это в меньшей степени проблема.
      И вообще, возможно заказчику вполне подойдет три однофазных кабеля. Всё зависит от проекта.

      hvolt
      31 августа 2023 в 11:40

      11 лет и 0 дней
      упоминали 10 раз

      Подойдет ли Кабель ПвБВнг(B)-LS 3х95 – 10кВ ?
      Ну да, это должен решить проектировщик, буду общаться с ними, для чего нужен свинец при наличии брони и многослойной ПЭ оболочки.

      Сообщение было изменено

      бБЮРОКРАТ
      31 августа 2023 в 12:16

      9

      Энергетика: 83

      18 лет и 212 дней
      упоминали 1111 раз

      «@hvolt Подойдет ли Кабель ПвБВнг(B)-LS 3х95 – 10кВ ?
      Ну да, это должен решить проектировщик, буду общаться с ними, для чего нужен свинец при наличии брони и многослойной ПЭ оболочки.»

      Этот вариант имеет смысл предлагать только зная условия прокладки.
      Категория нераспространения горения смотрится лишней, прототип точно планировался в грунт или даже при дополнительно высокой коррозионной активности среды. ПВХ в вашем варианте по наружной оболочке может не пройти из-за хреновой влагостойкости и светостойкости, особенно, если КЛ не везде в земле, а частично по эстакаде с прямым попаданием солнечного света.
      Против прототипа главный аргумент – это товарный знак ТЭВОКС.
      Выбор проектировщика преимущественно должен базироваться на простоте возможной замены, например в рамках общедоступного ГОСТ ОТУ. И необходимо доказывать перед инвестором необходимость применения эксклюзива. Всё.

      kuzminov5
      31 августа 2023 в 14:29

      Энергетика: 42

      3 года и 305 дней
      упоминали 549 раз

      ТЭВОКС не надо заменять ни в коем случае. Это же проектная марка. Представляете сколько труда вложено – создать, продвинуть и написать в проект. Зачем замену-то искать? Цена? Наличие? Если цена, то замена не будет кратно дешевле. Если наличие? То и аналог не так просто найти в продаже. ТЭВОКС – Москабеля марка. У них и купить. Павла Морякова на Вас нет!

      RusCable.Ru – все кабельщики здесь

      бБЮРОКРАТ
      31 августа 2023 в 17:14

      9

      Энергетика: 83

      18 лет и 212 дней
      упоминали 1111 раз

      «@kuzminov5 ТЭВОКС не надо заменять ни в коем случае. Это же проектная марка. Представляете сколько труда вложено – создать, продвинуть и написать в проект. Зачем замену-то искать? Цена? Наличие? Если цена, то замена не будет кратно дешевле. Если наличие? То и аналог не так просто найти в продаже. ТЭВОКС – Мос…»

      Про стоимость имеет смысл говорить тогда, когда определены все остальные вопросы.
      Давайте дождёмся ответа инициатора ветки, он же, как минимум, представляет сам кабельный завод, пусть не такой, каким в Питере был СЕВКАБЕЛЬ, но всё же (судя по данным регистрации на форуме). Могу догадываться только, что запрос созрел в связи с выложенным где-то запросом на поставку. Почему не подошел эксклюзив (если не подошел) – можно фантазировать в силу опыта по-разному. Я свою т.з. высказал. Поживём увидим.

      добавлено 31.08.2023 в 17:36

      А ноги конструкции ростут откуда-то отсюда, из марок из прошлого, по типу, но в разных защитных покровах, ЦСБ-10. Инициатор прав в своих догадках.

      бБЮРОКРАТ
      5 сентября 2023 в 11:14

      9

      Энергетика: 83

      18 лет и 212 дней
      упоминали 1111 раз

      Наиболее полно об особенности ТЕВОКС сказано здесь, наверное:
      https://www.mkm.ru/articles/tevoks

      Сообщение было изменено