Надо ли разрывать ноль сети при переключении питания на резервный генератор?

    • #66254
      leha
      Участник

      В садоводстве глухозаземленная нейтраль. Через столб от нейтрали спускается в землю железяка. Чем регламентируется способ подключения генератора к дому, питающемуся от такой сети? Надо или не надо рвать “ноль”?

      Генератор разведен к двум домам, 15-25 метров от каждого.
      Все разговоры, даже с электриком садоводства, сводятся к тезису “лучше рвать”. И никто не может сказать, что это надо делать обязательно. Честно говоря, без крайней необходимости сажать нейтраль на переключатель очень не хочется.

      Генератор однофазный газовый GG7200. 3-фазных потребителей нет, при коммутации вывод гены идет сразу на три провода разводки.

    • #66255
      Николай
      Ключник

      Если глухой ноль в доме строго не маркирован по розеткам и вы предполагаете кабель от генератора включить в розетку для снабжения сети дома электричеством то предположим фаза от генератора попадет на глухой ноль а сам генератор не заземлен и не имеет строгой нулевой (глухой клеммы) то куда потечет ток?

      Ответ: В землю.
      Потребитель его не получит.

    • #66256
      DimDim
      Участник

      Только в частном доме я бы ещё и заземление с молниезащитой сделал.

    • #66257
      lukonin
      Участник

      разрывать нужно. Если на вводе (вводном щитке) есть ПЗВ (диф.), то при неотключенном нуле до/от генератора при питании от сети будет срабатывать ПЗВ (диф.).

Viewing 3 reply threads