Обозначение способа прокладки в схемах
-
-
19.10.2012 #59333
Николай
КлючникIngenieur
специалист19 октября 2012 г., 13:36
В некоторых схемах, особенно в тех, что выполнены большими организациями, типа институтов, в схемах обозначают способ прокладки кабелей. Например Т20 – труба стальная диаметром 20 мм, Тп50 – труба пластиковая диам. 50 мм. Это все, которые я знаю
Недавно увидел Тг16, решил, что гофра (я прав?). Кроме указанных, какие ещё бывают? Как-то обозначается лоток/короб, открытая прокладка, замоноличенная?
golubkin
Ключник19 октября 2012 г., 14:12
colan.ru/forumnew/view.php?idx=112206&from=0&step=20
Ingenieur
специалист19 октября 2012 г., 15:21
Спасибо! Кое-что прояснил пост shidlovsky.denis
ГОСТ 2.754-72 (взамен 7621-55) ЕСКД. Обозначения условные графические электрического оборудования и проводок на планах (не действует).
Т – прокладка в металических трубах;
П – прокладка в пластмассовых трубах;
Мр – прокладка в металлических руковах;
И – прокладка на изоляторах;
К – прокладка на клицах;
Тс – прокладка на тросе.
из других источников:
Тв – прокладка в винипластовых трубах
(стр.157 Тульчин И.К., Нудлер Г.И.);
Пв – прокладка в поливинилхлоридных (ПВХ) трубах
(стр.8 серия 5.407-150.0-ПЗ);
Л – прокладка на лотках.
Но вот по пластиковым трубам Тп встречал постоянно П, Тв и Пв – ни разу… Видимо есть какие-то устоявшиеся традиции (с вариациями) на этот счет… Вопрос по открытой и замоноличенной прокладке открыт, а ещё к ним – прокладка по конструкциям (полкам).Light2786
профи19 октября 2012 г., 17:23
По ГОСТ 21.608 я вижу тока т (означает. что металлическая труба), п (пластмассовая). а все другое – что мешает написать вот так, например:
…-ВВГнг-LS-5х1,5-лоток 50х100 (-трос, скрыто, открыто) или вообще -* (примечание – *-способ прокладки см. план расположения…)жанн
гость19 октября 2012 г., 20:33
могла и ошибка проявиться. Этот вариант не рассматривается? г – п
Ingenieur
специалист19 октября 2012 г., 21:33
Light2786 Действительно, все гениальное просто! Спасибо!
жанн Не, глянул в спеку – гофра.Ingenieur
специалист19 октября 2012 г., 21:38
А вот еще вопрос, а если один и тот же кабель идет сначала по костр, потом в лотке, потом, допустим, в гофре – как тут быть? Просто порой из-за доп. надписей увеличивается площадь листа, а все время почему-то хочется вписаться в А3. Вообще, кто-нибудь из форумчан с этим заморачивается?
kifa
профи19 октября 2012 г., 22:07
вписатся в формат…когда как…. если надо несколько способов прокладки описать то есть общие данные и планы
Light2786
профи21 октября 2012 г., 09:55
если надо несколько способов прокладки описать то есть общие данные и планы
Полностью согласен с kifa профи
-