Освещение в смотровой яме СТО. 220, 36 или все-таки 12В.?
-
-
06.09.2006 #54240
Николай
КлючникJ-y
новичок06 сентября 2006 г., 16:17
Всем привет! А вопросик собственно такой. Есть СТО и в нем имеется смотровая яма. В этой яме требуется сделать освещение. Так какое же напряжение осветительной сети должно быть? 220В, 36В или всё-таки 12В. так какое же? кто скажет!!!?
andrey kot
профи06 сентября 2006 г., 16:20
220В с УЗО или 36В (см.ПУЭ)
профэлектрик
ученик06 сентября 2006 г., 16:39
Освещение смотровой ямы-это местное освещение, а оно может выполнено светильниками с лампами накаливания или с ЛЛ, отсюда и выбирается U, которое зависит от категории помещения по электробезопасности. Обычно используются встроенные в боковые ниши светильники с ЛЛ на 220В с конструкцией исключающей касание ОПЧ и имеющие на вводе в светильник 2-ю изоляцию.
J-y
новичок06 сентября 2006 г., 17:37
Ну а какой категории помещения относится смотровая яма? и где это написано? все это понятно, что по ПУЭ, я читал эти пункты. И интересно, был ли у кого опыт такого рода работы? я конечно склоняюсь к светильникам с ЛЛ и группой через УЗО.
Yp(l)uН
профи07 сентября 2006 г., 06:37
Jony:
ВСН 01-89
5.3. Освещение осмотровых канав следует предусматривать
светильниками с люминесцентными лампами со степенью защиты не ниже
УР5 Х по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80. Ниши для установки
указанных светильников должны быть защищены от механических
повреждений.Yp(l)uН
профи07 сентября 2006 г., 06:55
ПОСОБИЕ К МГСН 5.01-94* СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
2.5. Планировочные параметры постов мойки, ТО и ТР …..
…..В осмотровых канавах желательно устройство ниш для размещения светильников и розеток для включения переносных ламп напряжением 12В.
МГСН 2.06-99
В осмотровых канавах должна быть освещенность 200 лк. с учетом переносного освещения.Al
гость07 сентября 2006 г., 10:36
36… 12 В…. По мне и по новому ПУЭ есть только напряжение ниже 50 В!!!
Rustmaker
профи07 сентября 2006 г., 19:48
Напомните: где-то попалось (не помню
)насчет “стесненных помещений” – там дополнительные условия по электробезопасности.
VEVA
специалист07 февраля 2007 г., 11:25
Хочу использовать для освещения смотровой ямы ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12. Смотрю на фотках этих ящиков – там розетка без заземляющего контакта.
Вопрос – Почему?Boyarin
специалист07 февраля 2007 г., 11:28
Потому что розетка на 36;24 или 12В!!!
VEVA
специалист07 февраля 2007 г., 11:40
boirin:
Да ладно? )
Лаконично.Berlioz
гость07 февраля 2007 г., 13:11
220/12. Смотрю на фотках этих ящиков – там розетка без заземляющего контакта.
Вопрос – Почему?
Там 220/220 есть-поэтомуSlawchel
гость06 ноября 2008 г., 11:32
Даю Вам кусок собственного отчету, яки мене потом и кровенькою достовауся:
Требования по электробезопасности для такого объекта, как осмотровые канавы необходимо рассматривать, как требования по электробезопасности для специальных электроустановок, которые определены в ГОСТ 30331.13-2001.
В соответствие с ГОСТ 30331.13-2001 защиту от непосредственного (прямого) прикосновения (п. 411.1.4.3 ГОСТ 30331.3) следует обеспечивать либо посредством барьеров или оболочек со степенью защиты IP2X, или посредством изоляции, выдерживающей испытательное напряжение 500 В переменного тока (действующее значение) в течение 1 мин [1]. Защита посредством установки барьеров (п. 412.3 ГОСТ 30331.3) и путем размещения вне зоны досягаемости (п. 412.4 ГОСТ 30331.3) не допускается.
Защита от косвенного прикосновения при питании стационарного электрооборудования должна осуществляться [1]:
– либо посредством автоматического отключения питания (п. 413.1 ГОСТ 30331.3) и применения дополнительной системы выравнивания потенциалов, объединяющей все открытые проводящие части стационарного электрооборудования и все проводящие части помещения, одновременно доступные для прикосновения (п. 413.1.6 ГОСТ 30331.3);
– либо посредством применения системы БСНН или ЗСНН (п. 411.1.6 ГОСТ 30331.3);
– либо посредством электрического разделения цепей (п. 413.5 ГОСТ 30331.3) при условии, что к вторичной обмотке разделяющего (разделительного) трансформатора подключен только один электроприемник.
Система БСНН [ГОСТ 30331.3-95] – защитная мера, которая предусматривает следующее:
– основная защита осуществляется путем ограничения напряжения в цепи системы БСНН до сверхнизкого значения; отделения цепей от всех других цепей.
– дополнительная защита состоит в том, что отделение цепей и системы БСНН от других цепей является защитным разделением; цепи системы БСНН отделены от земли;
– преднамеренное присоединение открытых проводящих частей к защитному проводнику не допускается.
Система ЗСНН (в соответствие с ГОСТ 30331.3-95) – защитная мера, которая предусматривает следующее:
– основная защита осуществляется путем ограничения напряжения в заземленной цепи системы ЗСНН до сверхнизкого значения, разделением цепи системы ЗСНН от всех других цепей;
– дополнительная защита состоит в том, что разделение цепи системы от других цепей, является защитным разделением;
– допускается присоединение открытых проводящих частей электрооборудования (кроме электрооборудования класса III) к защитному или заземляющему проводнику, если это предусматривается соответствующим стандартом на изделие.
Сверхнизкое (малое) напряжение – напряжение, не превышающее 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока. Указанное предельное значение напряжения не должно превышаться как в режиме полной нагрузки, так и в режиме холостого хода (ГОСТ 30030-93).
-